24Vdc Output Hænger


kitora
 Share

Spørgsmål

Jeg er stort set i luften med min IHC installation til alarm og varme, som har fået sin egen controller.

 

Desværre "hænger" det output hvor mit udvendige alarmhorn er tilsluttet. Der står konstant 24 VDC på udgangen uanset om den er sat ON eller OFF i IHC programmet. Jeg har prøvet at slukke strømmen til kredsene, men det har ikke hjulpet. Er det sansynligt at jeg har fået leveret et defekt outputmodul?

 

Hvad kan ellers have forårsaget det?

Link til kommentar
Del på andre sites

4 svar på dette spørgsmål

Recommended Posts

  • 0

Maks strøm er nu 500 mA Lars :-) (http://www1.lk.dk/katalog.jhtml?LKnummer=120B1021) Du må vist have tænkt på et input model.

Men ja, det er transistor udgange, og forholdsvis lette at brænde af ved overbelastning. Jeg kunne godt forestille mig at et alarmhorn ville kunne overskride den maksimale belastning.