Henrik Ahler Skrevet August 4, 2013 Rapporter Share Skrevet August 4, 2013 Er det muligt at få en almindelig LK lydgiver til at "pulse" nedtælling ved ind- og udgangstid i forbikoblerzoner? Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Claus Frederiksen Besvaret August 4, 2013 Rapporter Share Besvaret August 4, 2013 Hvilken alarmblok bruger du? Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Henrik Ahler Besvaret August 4, 2013 Forfatter Rapporter Share Besvaret August 4, 2013 6.2.0.1g Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 TorbenSørensen Besvaret August 4, 2013 Rapporter Share Besvaret August 4, 2013 6.2.0.1gDer er 2 udgange til det. Timer indgangstid aktiv og Timer udgangstid aktiv. Dem kan du eksempelvis koble sammen med fb 4.1.11.a eller en lyd fb. 6.4.xx for at få lyden til at pulse. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...