Jeg er ved at få trukket nyt el i mit hus og snakkede lidt med trikkeren om hvordan man bør trække output fra DIN uni-dimmeren og ud til lampestederne.

 

Jeg har specielt et badeværelse, der ligger et godt stykke fra tavlen. Jeg forestillede mig, der skulle trækkes et 5x1,5 kvadrat kabel fra tavlen, frem til mit badeværelse. I kablet skulle så trækkes F - N - J og L. L = det dæmpede output fra dimmeren og til mine spots i badet. (Både DIN dimmer og kontakter vil så være forbundet på den samme  

Trikkerne menet at man burde trække 2stk. 3x1,5 kvadrat, et til lys og et til kontakter. Jeg syntes bare det er spild med  2x 3x1,5, når det kan løses med et 5x1,5 kvadrart.

 

Lad mig høre hvordan Jeres er trukket og/eller hvordan i plejer at trække sådan et setup. 

 

På forhånd tak.

 

Kasper

 

 