Kvade Skrevet April 5, 2013 Rapporter Share Skrevet April 5, 2013 Hej,Jeg har fået opsat en alarm fra Visonic (model PowerMaster-10). Har fundet et output modul (http://www.comtool.dk/shop/powermaster-pgm-5-modul-1803p.html ) som jeg håber på vil kunne fungere med et IHC input 24/24 modul. Nogen som har erfaring med ovennævnte, eller ud fra specs kan se om det vil passe sammen ?Mvh Morten Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Jesper T. Pedersen Besvaret April 8, 2013 Rapporter Share Besvaret April 8, 2013 Ud fra spec. Så skulle det nok virke.. Du forbinder 0v. fra IHC til den sidste klemme (Den der står Com på), også fra hvert relæ, til en indgang. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
ihcJesper Besvaret April 8, 2013 Rapporter Share Besvaret April 8, 2013 Der står: Relækontakt max. spænding: 15 volt.Så da IHC er 24V, så går den jo ikke.Max 15V - sikke noget biiiib...Så skal du have overdrage relæer på.... Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Jess Besvaret February 3, 2015 Rapporter Share Besvaret February 3, 2015 Jeg har en gammel CS1500 alarm som jeg gerne vil bytte med en powermaster, men... der er 2 fortråede PIR (input+12V) + fortrådede udendørs sirene & blink (der er separat klemme for hhv. strobe & bell).. Kan jeg bare bytte ud med en Powermaster-10 eller 30? nogen der ved det? Har tjekket installationsvejledningen på en PM-10, men det er lidt for teknisk for mig at tyde.. Kan man se det ud fra det her diagram? Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Morten H Besvaret February 17, 2015 Rapporter Share Besvaret February 17, 2015 PGM er en ProGramAble udgang som, så vidt jeg ved, alle PowerMax og PowerMaster har. Du skal have din PowerMaster til at trække et overdrage relæ, som kan kommunikere med dit 24V input modul på din IHC ved hjælp af ON, OFF og Pulse. Din PowerMaster skal desuden sættes op efter LK's guide. Du finder PowerMax blokken i din IHC Visual og trykker F1, så får du en forklaring der skulle guide dig igennem PGM menuen på din alarm. AFAIK er PGM udgangen på din alarm en 0v, og du skal derfor finde +12v et sted bagpå alarmen, til at trække overdrage relæet. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Jess Besvaret February 17, 2015 Rapporter Share Besvaret February 17, 2015 Tak - har i mellemtiden erfaret, at det kun er powermaster-30, som kan bruges sammen med trådførte pir og sirene.. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Terkild Besvaret February 25, 2015 Rapporter Share Besvaret February 25, 2015 Hej Gordon Kom du til en konklusion omkring dette powermaster alarmen og IHC ? Jeg har en powermaster-30, med PGM modulet og vil meget gerne have den til at kunne give en status til IHC på om den er slået til/fra eller i alarm status. Vil et wireless input virke eller skal der andre komponenter til. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Jess Besvaret February 25, 2015 Rapporter Share Besvaret February 25, 2015 Nope.. Jeg har i første omgang beholdt min gamle alarm, som det med stor hjælp fra forumet her er lykkedes at få koblet sammen med IHC sådan her: http://www.ihc-user.dk/forum/topic/4617-alarm-impuls-til-ihc-hvordan/ Programmeret med FB 6.5.01 som er lavet til Powermax (men den virker til alt held også på min alarm) Torben S. har skrevet en redigeret FB 4.1.16 som kan klare sluk alt med en kort impuls: http://www.ihc-user.dk/forum/topic/3200-ihc-powermax-alarm-hvad-skal-man-bruge/page-2 Mener dog at det er beskrevet ret godt i en Visonic/Powermax tråd her på forum hvordan man sætter Powermaster-30 sammen med IHC.. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Recommended Posts