Hop til indhold
  • 0

Blok For Flere End Xx


Simon1354922276
 Share

Spørgsmål

Er der nogen der har en ide til følgende. måske sidder jeg bare og sover....   ;)

 

Jeg har IHC varmestyring, som jeg er ved at programmere...

Samme controller kommer til at håndtere 11 gulvvarmekredse.

 

Jeg har en tilskudspumpe, der kan øge flowet, hvis flere kredse kalder på varme.

(det er IKKE bygget op som alm. gulvvarme med shuntpumper)

 

Jeg kunne derfor tænke mig en funktion, der lavede f.eks X>5 kredse = pumpe on

 

 

:)

 

Selv den logiske løsning er velkommen.......

 

Link til kommentar
Del på andre sites

5 svar på dette spørgsmål

Recommended Posts

  • 0

Okay, her er en simpel løsning som du selv efterlyser ;)  brug  FB 4.1.01.#2 Lille AND ("Og"-blok) en varmekreds til hver indgang, og pumpen på udgangen.

 

EDIT, der er også  FB 4.1.01.#3 med 10 indgange..

 

Du kan evt modificere blokken så den har flere indgange

Link til kommentar