Ja det kan man godt.

Du kan dog få problemer med lange kabeltræk, men normalt fungere det fint.

Mig bekendt anbefaler LK i dag 3mA input modulet til alt hvor der ikke er behov for 30mA modulet, hvilket mig bekendt kun er nødvendigt til de gamle uderdørs PIR.

 

Længden på kablerne afhænger af spændingen, ikke hvor mange mA et input modul kan levere.

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0

Du kender godt Ohms lov, Lars1 ;)

I=u/r.

R bliver større jo længere kablet er. Jo højre spænding, jo længere et kabel kan du have før du ryger under de 3mA som modulet kan levere. De 30mA ryger du under langt tidligere. Så i bund og grund er der større sandsynlighed for at et 3mA modul vil virke med lange kabler end et 30mA modul