Michael Meldgaard Skrevet September 18, 2012 Rapporter Share Skrevet September 18, 2012 Er der nogle der kunne have interesse i at hjælpe mig med at lave en styring til et stoker fyr? Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Lars Jacobsen Besvaret September 26, 2012 Rapporter Share Besvaret September 26, 2012 Ja men det gør vel heller ikke noget der er plads til lidt forbedring/videreudvikling så der kunne kommme en release 2.x med tiden ;-) Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Michael Meldgaard Besvaret September 26, 2012 Forfatter Rapporter Share Besvaret September 26, 2012 ja det var jo nok lidt det jeg mente...så kunne man jo også eksperimentere lidt med hvad fungerer bedst til at reducere motorens omdrejninger imens - jeg kan ikke rigtig se hvordan det skal laves. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Anders Larsen Besvaret September 27, 2012 Rapporter Share Besvaret September 27, 2012 Det kan gøres via en dimmer. Velleman har en dimmer som kan tage 500W. Og kan styres via et 1 - 10 eller 0 - 10 volt signal. Så det er ikke noget problem. Problemet ligger nok i at lave fb'en. Da den skal regne lidt. For den skulle gerne reguler på både kedel temp og røggas temp. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Lars Jacobsen Besvaret October 8, 2012 Rapporter Share Besvaret October 8, 2012 Blot til info, er jeg nu så småt gået igang med at programere en FB, selvom jeg grundliggende syntes det bedste ville være at der blev lavet et fuldt flowchart først. Men det er jo det kedelige (?) og det var ikke den store respons der kom på den ide.Jeg poster en ver. 0.x en af dagene. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Michael Meldgaard Besvaret October 8, 2012 Forfatter Rapporter Share Besvaret October 8, 2012 ok...har du et flowchart jeg evt. kan se...har ikke lige styr på hvordan det ser ud....men jeg ved hvordan det skal virke.... Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Lars Jacobsen Besvaret October 8, 2012 Rapporter Share Besvaret October 8, 2012 Nææ var blot så småt gået igang, men du kan da få en ide om hvad/hvorfor her: http://www.google.dk/search?q=flowchart+generator+software&hl=da&client=safari&tbo=d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=ewRzUMD2Koek4ASjiIDAAw&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1024&bih=672Rent arbejdsmæssigt er det jo en fordel at man er helt enig om hvordan det skal virke i alle situationer, inden man kaster sig over det, så man slipper for "hovsa" løsninger hvor man mister overblikket og glemmer noget og så pludselig skal have det implementeret.Men ud fra det du har beskrevet indtil nu, samt "godkendelsen" af "interfacet", så er det ikke funktionen af FB'n der er tvivl om, men mere at finde den "smarteste" måde at gøre det på. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Lars Jacobsen Besvaret October 9, 2012 Rapporter Share Besvaret October 9, 2012 Blot til info' date=' er jeg nu så småt gået igang med at programere en FB, selvom jeg grundliggende syntes det bedste ville være at der blev lavet et fuldt flowchart først. Men det er jo det kedelige (?) og det var ikke den store respons der kom på den ide.Jeg poster en ver. 0.x en af dagene.[/quote']Her er så hvad jeg nåede idag. forum_happydane.vis Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Lars Jacobsen Besvaret October 17, 2012 Rapporter Share Besvaret October 17, 2012 Nå endnu en uge er gået og jeg har idag haft tid til at programere lidt.FB er erfterhånden ved at være funktionsdygtig og klar til test. Mangler dog lige at få afklaret nogle ting, nemlig hvad skal der ske ved:"Tid for flammekontrol alarm""Tid for flammekontrol stop"Sommer/Vinterdrift ændre ikke noget endnu.Og skal disse temperaturmålinger udøse nogen form for aktivitet, eller er det bare ren informations indsamlingMålt Temperatur kedel rør fremløbMålt Temperatur kedel rør returMålt Temperatur akkumuleringstank rør fremløbMålt Temperatur akkumuleringstank rør returMålt Temperatur rør til varme fremløbMålt Temperatur rør til varme returSol_op_og_nedgangstider.vis Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Lars Jacobsen Besvaret October 18, 2012 Rapporter Share Besvaret October 18, 2012 Snakker lige lidt med mig selv :laugh: Mangler dog lige at få afklaret nogle ting' date=' nemlig hvad skal der ske ved:"Tid for flammekontrol alarm"[/quote']Lavet sådan at hvis ikke pumpe på shuntventil kører inden 30 min standses der.Pumpen kører nemlig kun hvis Røggas over 100 gr. eller Røgrør temp. over 50 gr. "Tid for flammekontrol stop"SlettetSommer/Vinterdrift ændre ikke noget endnu.Overvejer den tidligere beskrevet mulighed med at ændre setpunkt temperaturene...? Og skal disse temperaturmålinger udøse nogen form for aktivitet, eller er det bare ren informations indsamlingMålt Temperatur kedel rør fremløbMålt Temperatur kedel rør returMålt Temperatur akkumuleringstank rør fremløbMålt Temperatur akkumuleringstank rør returMålt Temperatur rør til varme fremløbMålt Temperatur rør til varme returVed nærlæsning beskrivelsen => kun til info.Hvad med tænding under opstart ? (Udgang til denne)Var det en idé om der køres lidt ekstra piller på og blæseren ikke starter op med det samme, men venter x min ?Tvangsstyring af pillefremløb ? Hvis der tændes op manuelt med tændvæske og tændstikker... (?)ventilator_styring_kort_lang_tryk.visStokerstyringver.0.4.vis Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Momme Besvaret October 19, 2012 Rapporter Share Besvaret October 19, 2012 "Lavet sådan at hvis ikke pumpe på shuntventil kører inden 30 min standses der.Pumpen kører nemlig kun hvis Røggas over 100 gr. eller Røgrør temp. over 50 gr. "Nu har jeg ikke fuldt så meget med i denne tråd, Men skal shunten ikke køre hvis retur vand mod fyret er for koldt? Sådan er det da i min installation. grunden til at have en shunt er at hvis der komme for koldt vand i kedlen bliver der kondens og dette giver rust. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Lars Jacobsen Besvaret October 19, 2012 Rapporter Share Besvaret October 19, 2012 Det kan der være noget om.Jeg kender ikke Melle´s konkrete opbygning af hans varmesytem, og har bare fået pumpen til at køre efter hans anvisninger/ønsker:Driftsignal til udgang 3 (pumpe på shuntventil) skal køre når røgrørstemperatur er over eks. 50 grader.Der må også gerne her være mulighed for at vælge mellem drift efter røgrørstemperatur on/off (indgang 11) eller røgrørstemperatur via målt temperatur (indgang 18)Tror tanken bag har været: hvis der er varme/ild i kedlen så start pumpen og få noget rundt i systemet. Hvor varmt vandet(fremløb/retur) er må shunten eller andet styre.Måkse det var en idé med en tegning Melle ? Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Michael Meldgaard Besvaret October 21, 2012 Forfatter Rapporter Share Besvaret October 21, 2012 lars-jacobsen skrev:Mangler dog lige at få afklaret nogle ting, nemlig hvad skal der ske ved:"Tid for flammekontrol alarm"Lavet sådan at hvis ikke pumpe på shuntventil kører inden 30 min standses der.Pumpen kører nemlig kun hvis Røggas over 100 gr. eller Røgrør temp. over 50 gr. Svar: Dette parameter havde jeg egentlig tiltænkt som et "forvarsel" på at kedlen ikke kom op i temperatur, hurtigt nok, og man derfor fik en eller anden form for besked/alarm om at man lige skulle kigge til stokeren, og udbedre det problenm der måtte være.På den eksisterende styring er der kun flammekontrol stop, men jeg syntes det ville være rart med et forvarsel inden stokeren lukker ned via "flammekontrol stop" som jeg mener stadig skal være aktiv, da man jo ikke i alle stiuationer har mulighed for at tilse stokeren inden for 2 timer eller lignende."Tid for flammekontrol stop"SlettetSommer/Vinterdrift ændre ikke noget endnu.Overvejer den tidligere beskrevet mulighed med at ændre setpunkt temperaturene...? Svar: kunne være super hvis det kunne lade sig gøre med at ændre setpunkterne efter udetemperaturen.Og skal disse temperaturmålinger udøse nogen form for aktivitet, eller er det bare ren informations indsamlingMålt Temperatur kedel rør fremløbMålt Temperatur kedel rør returMålt Temperatur akkumuleringstank rør fremløbMålt Temperatur akkumuleringstank rør returMålt Temperatur rør til varme fremløbMålt Temperatur rør til varme returVed nærlæsning beskrivelsen => kun til info.Svar: Ja, de var egentlig kun tiltænkt som ekstra info, som kunne være rart at have tilgængelig via viewer, når man ikke lige står foran anlægget.Hvad med tænding under opstart ? (Udgang til denne)Var det en idé om der køres lidt ekstra piller på og blæseren ikke starter op med det samme, men venter x min ?Tvangsstyring af pillefremløb ? Hvis der tændes op manuelt med tændvæske og tændstikker... (?)Svar: hmm tjaa der er selvfølgelig mulighed for at køre manuelt frem i den eksisterende styring. Som det foregår nu ved optænding (det er heldigvis sjældent): Jeg kører flis/piller manuelt frem i brændehovedet - det tændes vha. tændvæske og en tændstik, og brænder ca 1-2 minutter, hvorefter blæser og øvrig styring startes op...Kigger lige på din FB senere i dag - har desværre været lidt travlt optaget den seneste uge, så har ikke fået kigget så meget på det... Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Michael Meldgaard Besvaret October 21, 2012 Forfatter Rapporter Share Besvaret October 21, 2012 Jeg kender ikke Melle´s konkrete opbygning af hans varmesytem, og har bare fået pumpen til at køre efter hans anvisninger/ønsker:Driftsignal til udgang 3 (pumpe på shuntventil) skal køre når røgrørstemperatur er over eks. 50 grader.Der må også gerne her være mulighed for at vælge mellem drift efter røgrørstemperatur on/off (indgang 11) eller røgrørstemperatur via målt temperatur (indgang 18)Tror tanken bag har været: hvis der er varme/ild i kedlen så start pumpen og få noget rundt i systemet. Hvor varmt vandet(fremløb/retur) er må shunten eller andet styre.Måkse det var en idé med en tegning Melle ? Ja anlægstegning skal der da laves (havde tænkt at bruge til baggrund på vieweren)Min shunt på kedlen er en Laddomat 21, som er god til at fylde varmt vand i akkumuleringstanke, og der er tanken bag, at den ikke kører før kedlen (røgtemperaturen) har en eller anden temperatur - hvilken temperatur der er den bedste, tror jeg der er nogle der ved bedre end mig??? (modtager meget gerne bud på dette)Men den primære tanke bag at den kom med i styringen, var at pumpen på shunten ikke, som nu, bare kører løs, selvom anlægget af den ene eller anden årsag er stoppet. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Michael Meldgaard Besvaret October 21, 2012 Forfatter Rapporter Share Besvaret October 21, 2012 Har lige kigget lidt på den seneste FB 0.4 - det ser umiddelbart rigtig fint ud - det eneste jeg pt. har at kommentere er det med flammestop tiden, som ser ud til at blive nulstillet hver gang stokersneglen kører?mener blot at det skal være således at hvis ikke kedelen når den ønskede temp., så skal styringen først afgive alarm ved x tid, og stoppe anlægget ved y tid.Umiddelbart mener jeg det er mere overskueligt at bibeholde både flammestop alarm samt flammekontrol stop.Men det kan godt være, det bare er mig der har stirret mig blind på det.... Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Lars Jacobsen Besvaret October 21, 2012 Rapporter Share Besvaret October 21, 2012 Jeg kikker på det senere idagFlammekontrol, så der kommer forvarsel først ved f.eks. 30 min uden varme og stop/alarm efter 2 timer. (tider kan ændres)Og ja alle frem/retur temperaturene kan aflæses i viewer hvis der monteres følere. Benyttes så bare ikke til noget i denne styring, men der er lavet en anden FB herinde der kan regulere fremløbstemperatur, efter behov(udetemperatur) vha en motorstyret shuntventil.Mulighed for opstart/tænding. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Lars Jacobsen Besvaret October 21, 2012 Rapporter Share Besvaret October 21, 2012 Så er der Eltænding, Warning ved ild gået ud og +/- 5 gr.på setpunkter ved skift mellem Sommer/Vinterdrift.Er den så ikke ved at være der ? nijathy.vis Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Lars Jacobsen Besvaret October 21, 2012 Rapporter Share Besvaret October 21, 2012 ...pt. har at kommentere er det med flammestop tiden' date=' som ser ud til at blive nulstillet hver gang stokersneglen kører?[/quote']Flammestop checkes hver gang stokersneglen kører. Og hvis så shuntpumpen på kedlen også kører samtidig, nulstilles flammestop timeren. Shuntpumpen er jo sat til kun at kører hvis enten røggas er On eller Røgrør temp. over setpunkt. Derfor kan den anvendes til betingelsen "er der ild".Hvis ikke shuntpumpen kører nulstilles timeren ikke og der skulle så gerne ske noget ved udløb (Alarm Stop). Ja og inden det kommer der nu en "Warning". Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Michael Meldgaard Besvaret October 22, 2012 Forfatter Rapporter Share Besvaret October 22, 2012 Hmm det må være mig der ikke har fået set ordentlig efter så.Det ser ellers rigtig fint ud mht selve FBen jeg skal lige have lavet noget ændringer i installationen samt lavet noget viewer, inden jeg kan afprøve in real life. bliver spændende at se.mvh. michael Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Spørgsmål
Michael Meldgaard
Er der nogle der kunne have interesse i at hjælpe mig med at lave en styring til et stoker fyr?
Link til kommentar
Del på andre sites
43 svar på dette spørgsmål