Lars Frostholm Skrevet August 17, 2012 Rapporter Share Skrevet August 17, 2012 Hej!Købte for et halvt års tid siden et hus med IHC anlæg som jeg straks kastede mig over for at prøve at forstå... Dersværre må jeg erkende at det er lidt mere kompliceret end umiddelbart antaget. Måske jeg skulle starte med at forstå manualen Nå men... Jeg har et lille problem gående på at systemet en sjælden gang imellem umotiveret bliver aktiveret af røg- eller gas melderne. Er det en kendt problematik? Kan jeg indlægge et kort delay på fx. 30 sek for melderne? Sidst men ikke mindst bliver de interne lydgivere ved med at hyle til de manuelt bliver afstillet. Ikke så hensigtsmæssigt når når de fx starter med at hyle dagen efter jeg er stukket af på ferie til langbordistan, og så naboerne tror de har fået tinitus. Kan jeg programmere en timer så der automatisk bliver afstillet efter fx. 1 time. For indbrudsalarmen kan jeg sætte afstillingsdelay, men jeg kan ikke finde noget for røg/gas.Systemet er 10 år gammelt = Visual 1.32. LarsPS: Som bonus info skal det siges at 12V batteriet var kaput (spænding ok, men ingen kapacitet) og er blevet skiftet. Tænker at det måske kan have været årsagen til fejlalarmerne. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Lars Jacobsen Besvaret August 17, 2012 Rapporter Share Besvaret August 17, 2012 Hej Lars - og velkommen til IHC-User.dkJa der kan godt indlægges delay/forsinkelser ind i dit program. Der er almindeligvis også begrænsninger indbygget i funktionsblokkene (FB) ved alarm, så de ikke hyler ubegrænset.Prøv at uploade dit program så vi kan se om der er noget der kan/skal trimmes.mht umotiverede alarmer/fejlaktiveringer, så er det sikkert ikke helt unormalt med en 10 år gammel røgalarm.De bliver beskidte og kan derfor aktiveres ved f.eks. støv der cirkuleres rundt pga solindstråling gennem vinduer mm.Ved ikke om du har modem på, for så er der en mulighed for lave funktioner der kan afstillealarmer remote. Ellers skal der en ny controller til med viewer (Internet). Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Lars Frostholm Besvaret August 17, 2012 Forfatter Rapporter Share Besvaret August 17, 2012 Ok, har vedhæftet programmet. Der er ikke modem på, men jeg kan selvfølgelig have en gammel pc stående og køre så jeg kan have remote access til systemet. Jeg er allerede så småt gået i gang med at lave konfigurationen til en Visual 2 controller så jeg kan få opgraderet systemet lidt, men det bliver vist et vinterprojekt. Fornemmer dog at Visual 2 controllerne er lidt mere ustabil end version 1, men det skal da prøves config.zip Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Lars Jacobsen Besvaret August 17, 2012 Rapporter Share Besvaret August 17, 2012 Umiddelbart ser programmet jo fint ud.jeg har dog lige skiftet dine alarm FB´r til nogle med log. Så kan du se hvad det er der trigger dem, inden vi begynder at modificere og indføre delay ud fra fornemmelser.reset_factory_default-20091116.zip MekTrik 1 Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Lars Frostholm Besvaret August 17, 2012 Forfatter Rapporter Share Besvaret August 17, 2012 Det er simpelthen klasse :cheer: Tror da lige jeg skal forsøge at opdatere nogle af de andre FB'er også Hvor stort besvær vil det være at indlægge "Timer for afstilling af indendørs lydgiver" til røg/gas FB'en? Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Lars Jacobsen Besvaret August 17, 2012 Rapporter Share Besvaret August 17, 2012 Nu også med "Timer for afstilling af lydgivere"Forum_Danros5.vis Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Lars Frostholm Besvaret August 17, 2012 Forfatter Rapporter Share Besvaret August 17, 2012 Tusinde tak. Hatten af for det. Hvor skal jeg sende vinen hen Har kigget lidt på de andre FB'er, og der ser umiddelbart ikke ud til at være noget komme efter. Faldt kun lige over automatisk justering af sommer/vinter tid som slet ikke var indlagt.God weekend Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Lars1 Besvaret August 17, 2012 Rapporter Share Besvaret August 17, 2012 Nå men... Jeg har et lille problem gående på at systemet en sjælden gang imellem umotiveret bliver aktiveret af røg- eller gas melderne. Er det en kendt problematik?Jeps det er et kendt problem med optiske sensore. Jeg havde selv problemet sidst sommer. Det viste sig at være en ederkop, som synes brand melderen i stuen var et godt sted at skjule sig. Når jeg om et par år skal have udskiftet brand melderne bliver det til optisk + termisk, så skulle det lille problem være løst. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Klaus Larsen Besvaret August 18, 2012 Rapporter Share Besvaret August 18, 2012 De røgdetektorer jeg sælger kan der ikke komme kryb i,http://www.zigza.dk/index.php?route=product/product&product_id=81Hvis du har temperatur sensorer i rummene kan disse også bruges som termiske branddetektorer.http://www.ihc-user.dk/forum/produkter/tredjepart-produkt/røgalarm#21693 Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Recommended Posts