Steffen Clausen Skrevet May 30, 2012 Rapporter Share Skrevet May 30, 2012 Hej alleJeg har en eksisterende IHC installation som jeg skal udvide med nogle lamper til min terrasse, samt en stik kontakt.Begge dele vil jeg gerne kunne styre via min ihc.Som jeg har forstået det så tilkobler man 3 ledet kabel til mit ihc output modul med fælles fase, og så nullerne til hver indgang, samt jord til jord spydet. Er det korrekt forstået?På forhånd mange tak for hjælpen.Ps. får en elektriker til at hjælpe mig. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Lars Jacobsen Besvaret May 30, 2012 Rapporter Share Besvaret May 30, 2012 Hej alleSom jeg har forstået det så tilkobler man 3 ledet kabel til mit ihc output modul med fælles fase' date=' og så nullerne til hver indgang, samt jord til jord spydet. Er det korrekt forstået?[/quote']Ikke helt. Læs IHC manualen eller vejledningen til Outputmodulet. Ps. får en elektriker til at hjælpe mig.God idé, hvis ikke du selv har helt styr på tingene. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Steffen Clausen Besvaret May 30, 2012 Forfatter Rapporter Share Besvaret May 30, 2012 Jeg mente selvfølgelig nullene også skulle i output modulet. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Lars Jacobsen Besvaret May 30, 2012 Rapporter Share Besvaret May 30, 2012 Nej, nul skal ikke føres via 230V Output modulet. For tilslutning se evt: http://www1.lk.dk/katalog/vejledning/97588_04.pdfForbrugsgenstandens fase skal kobles på en af 230V udgangene på modulet. Nul skal kobles på en seperat nul-samle/forsyning-klemme for gruppen. Evt. jord skal kobles på en jord-samle/forsyning-klemme. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Lars Nielsen Besvaret May 30, 2012 Rapporter Share Besvaret May 30, 2012 Du må ikke skrive "evt. Jord"! En aktiv beskyttelsesleder SKAL fremføres og tilsluttes. Ved godt det ikke er emnet, men snublede meget hårdt over den sætning :-) Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
SilverLine Besvaret May 30, 2012 Rapporter Share Besvaret May 30, 2012 Du må ikke skrive "evt. Jord"! En aktiv beskyttelsesleder SKAL fremføres og tilsluttes. Ved godt det ikke er emnet' date=' men snublede meget hårdt over den sætning :-)[/quote']Hvis dit hus er fra før 1963, må man udvide sin installation med op til 3 stikkontakter, uden aktiv jord. Her snakker jeg ikke om udv. Kontakter. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Bjarne Sørensen Besvaret May 30, 2012 Rapporter Share Besvaret May 30, 2012 Du må ikke skrive "evt. Jord"! En aktiv beskyttelsesleder SKAL fremføres og tilsluttes. Ved godt det ikke er emnet' date=' men snublede meget hårdt over den sætning :-)[/quote']Hvis dit hus er fra før 1963' date=' må man udvide sin installation med op til 3 stikkontakter, uden aktiv jord. Her snakker jeg ikke om udv. Kontakter.[/quote']Ja der er ikke krav om at fremføre beskyttelsesleder i installationer fra før 1. april 1975 i den indv. inst. men det er naturligvis altid en god ide at gøre, og hvis man laver en stor renovering at hele huset, som også berører elinstallationen eller dele af den, er der faktisk krav om at den skal opfylde gældende krav. Hvis man fjerner den gamle gruppetavle for at udskifte den til IHC og der monteres nye indmuringsdåser og stikk. mm skal man naturligvis også skifte de sidste dele (kablerne). Mvh Bjarne Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Steffen Clausen Besvaret May 31, 2012 Forfatter Rapporter Share Besvaret May 31, 2012 Jeg siger tak for alle svarerne . Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
SilverLine Besvaret May 31, 2012 Rapporter Share Besvaret May 31, 2012 Du må ikke skrive "evt. Jord"! En aktiv beskyttelsesleder SKAL fremføres og tilsluttes. Ved godt det ikke er emnet' date=' men snublede meget hårdt over den sætning :-)[/quote']Hvis dit hus er fra før 1963' date=' må man udvide sin installation med op til 3 stikkontakter' date=' uden aktiv jord. Her snakker jeg ikke om udv. Kontakter.[/quote'']Ja der er ikke krav om at fremføre beskyttelsesleder i installationer fra før 1. april 1975 i den indv. inst. men det er naturligvis altid en god ide at gøre, og hvis man laver en stor renovering at hele huset, som også berører elinstallationen eller dele af den, er der faktisk krav om at den skal opfylde gældende krav. Hvis man fjerner den gamle gruppetavle for at udskifte den til IHC og der monteres nye indmuringsdåser og stikk. mm skal man naturligvis også skifte de sidste dele (kablerne). Mvh BjarneYes, men nu er det ikke lige en stor renovation at topic starter skal i gang med. Ville bare lige nævne det, fordi der blev påstået at den SKULLE med. Og ja, selvfølgelig er det god latin at få jord på. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...