Michael Krabbe Skrevet January 19, 2012 Rapporter Share Skrevet January 19, 2012 HejJeg er super glad for vores wireless lk installation, men er blevet lidt udfordret på en helt simpel opsætning. Jeg ønsker at sætte styring af lysdæmper op som følgerKnap 1 (kort tryk tænd 100%, langt tryk øg langsomt lysstyrken)Knap 2 (kort tryk - sluk. langt tryk dæmp langsomt lyset)Jeg har forsøgt at bruge standard programmer som Fortrådet simpel dimmer styring for 1 og 2 tast betjeningmen jeg kan ikke få den til standard at tænde 100%. Er der nogen der kan hjælpe, for jeg kan ikke knække den. På forhånd tak. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Lars Jacobsen Besvaret January 20, 2012 Rapporter Share Besvaret January 20, 2012 Hvis du tilføjer FB'n Kort-Lang tryk mellem tryk 1 og dimmer FB, kan du forbinde udgang kort tryk til mem2(100%) og langt tryk på ^ skru op indgangen.Ligeledes for tryk 2: kort tryk til sluk og langt tryk på v skru ned indgangen. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Morten1354922249 Besvaret January 20, 2012 Rapporter Share Besvaret January 20, 2012 Når du giver langt tryk på mem indgangene gemmer de det niveau der er aktuelt!!?Hvis du tilføjer FB'n Kort-Lang tryk mellem tryk 1 og dimmer FB' date=' kan du forbinde udgang kort tryk til mem2(100%) og langt tryk på ^ skru op indgangen.Ligeledes for tryk 2: kort tryk til sluk og langt tryk på v skru ned indgangen.[/quote'] Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Lars Jacobsen Besvaret January 21, 2012 Rapporter Share Besvaret January 21, 2012 Det var også derfor jeg skrev KORT TRYK til mem indgangen. F__rdig_1.zip Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Michael Krabbe Besvaret January 22, 2012 Forfatter Rapporter Share Besvaret January 22, 2012 HejJeg er igang med at idarbejde dit program ind, men kan er i tvivl om hvordan jeg programmerer memory til en startværdi på 100%. Jeg kan se at det virker fint med at justerer op, justerer ned og slukke, Men jeg får ikke 100% start. Håber i kan hjælp. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
TorbenSørensen Besvaret January 22, 2012 Rapporter Share Besvaret January 22, 2012 HejJeg er igang med at idarbejde dit program ind' date=' men kan er i tvivl om hvordan jeg programmerer memory til en startværdi på 100%. Jeg kan se at det virker fint med at justerer op, justerer ned og slukke, Men jeg får ikke 100% start. Håber i kan hjælp.[/quote']Juster lyset op på fuld på dit tryk. Derefter starter du serviceview og markerer mem2 i din funktionsblok, og holder så mellemrumstasten nede i +3 sekunder. Så er det aktuelle niveau gemt i mem2. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Michael Krabbe Besvaret January 29, 2012 Forfatter Rapporter Share Besvaret January 29, 2012 HejSå er det endelig lykkedes mig at få det til at køre, havde lidt udfordringer, da mem2 ikke var tildelt en data linie. Men nu er det klaret. Jeg har dog stadig problemer, for hvis jeg fx. slukker mens styrken er på halv, så starten den stadig på halv selv om det er kort tryk. Hvad gør jeg galt? Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
TorbenSørensen Besvaret January 29, 2012 Rapporter Share Besvaret January 29, 2012 Prøv evt. med vedhæftede rettede FB istedet og se om det virker. Den skal ikke forbindes med langt/kort tryk, så det er bare det ene tryk direkte over på Tænd/regulér op, og det andet tryk på Sluk/regulér ned.[attachment=1826]mkrabbe.zip[/attachment] Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Michael Krabbe Besvaret February 12, 2012 Forfatter Rapporter Share Besvaret February 12, 2012 HejDet går ikke helt som ventet her. Jeg skrev tidligere at jeg havde forbundet en datalinie, men den holder nok ikke alligevel. Jeg har kigget på unidimmeren i tavlen, og der er ikke tilsluttet datalinier til mem1 og mem2. Alle vores afbrydere er wireless, og jeg formoder at dette er er grunden til at mem1 og mem2 ikke er trådet - er det rigtigt?Men hvad gør jeg så. Mit problem er generelt, at jeg ikke kan få "låst" en styrke, og at det hele tiden er det seneste niveau der bestemmer styrken nå jeg tænder. Hvad er det jeg helt misser i det her? Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Lars Jacobsen Besvaret February 12, 2012 Rapporter Share Besvaret February 12, 2012 Uni400 dimmeren tænder altid på seneste indstillede niveau. Det er derfor du skal anvende en mem indgang hvis du vil tænde på et forudindstillet niveau (f.eks. 100%)At dine tryk er wireless betyder ikke noget. Men du skal have lavet en forbindels fra et 24V outputmodul til en/begge mem indgange på din dimmer, hvis du vil gøre brug af preset.Du behøver ikke have et tryk fysisk forbundet til mem indgangen. De klarer vi i Visual programeringen og evt. indstilling/justering/gem af niveau kan du lave i serviceview..Prøv evt. at vedhæfte dit program, så skal vi nok hjælpe. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Michael Krabbe Besvaret February 12, 2012 Forfatter Rapporter Share Besvaret February 12, 2012 HejSå er den løst. Jeg har kigget på det og test ved som der skrives at tilsluttet fra et Outputmodul til Dimmeres mem2, og nu er der ingen problemer. Så jeg siger mange for både programstumper og gode råd. mvhMichael Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...