mick jensen Skrevet September 27, 2011 Rapporter Share Skrevet September 27, 2011 styrre ganglys med pir og dimmer. men man kan nå at gå gennem rummet før lyset tænder.. Er dimmeren bare langsom eller er der en løsning... dimmer 300 uni Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
ihcbob Besvaret September 27, 2011 Rapporter Share Besvaret September 27, 2011 Er det en alarm PIR du bruger?De er nemlig langsomme. Og dermed lidt uegnet til at tænde lyset med... Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
mick jensen Besvaret September 27, 2011 Forfatter Rapporter Share Besvaret September 27, 2011 Nej opus med skumring..Var rimlig ok for jeg monterede dimmer Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
ihcbob Besvaret September 27, 2011 Rapporter Share Besvaret September 27, 2011 UNI300 er godt nok et udgået produkt. Men har selv engang haft den. Den har selvfølgelig en rampetid. Men den begynder at tænde med det samme.Så vil gætte på, at det enten er monteret eller programmeret forkert.Virker det i simulering?Ellers prøv at upload dit program... Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Morten1354922249 Besvaret September 27, 2011 Rapporter Share Besvaret September 27, 2011 Hvordan har du monteret piren. Sidder den så du går lige imod den eller væk fra den?Er den monteret i et hjørne eller midt på væg?Nej opus med skumring..Var rimlig ok for jeg monterede dimmer Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
mick jensen Besvaret September 27, 2011 Forfatter Rapporter Share Besvaret September 27, 2011 Lige ind imod..Dimmer starter ok hurtigt ved tryk..Skal i morgen lige se om jeg er på PIR udgang eller skumring.. hvis det har betydning Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Lars Jacobsen Besvaret September 27, 2011 Rapporter Share Besvaret September 27, 2011 Hvis PIR har virket fint før er det nok ikke den. Men ellers anbefales det at montere den så bevægelse sker på tværs for bedste følsomhed. Når bevægelse sker direkte imod PIR er følsomheden lavere og dermed længere tid om at reagere. http://www.lk.dk/download/Diverse/pir-guide.pdfCheck om du evt. er kommet til at regulere på "Dækningsområde" skruen istedet for "Følsomheds" eller "Funktions" skruen så den kikker mere til en af siderne istedet for lige frem. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Morten1354922249 Besvaret September 27, 2011 Rapporter Share Besvaret September 27, 2011 Dit problem er placeringen af piren. En pir detektere bedst på tværs af den dækningsområde.Som den er placeret nu går du i en af strålerne og når du så kommer tættere på den rammer du ind i nogle flere stråler. Se eks.1_2_03_c.zip Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
TorbenSørensen Besvaret September 27, 2011 Rapporter Share Besvaret September 27, 2011 Hvilken funktionsblok har du brugt? Smid evt. lige et screenshot op af funktionsblok og PIR + unidimmer, så man kan se hvordan det er sat sammen. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
TorbenSørensen Besvaret September 27, 2011 Rapporter Share Besvaret September 27, 2011 Dit problem er placeringen af piren. En pir detektere bedst på tværs af den dækningsområde.Som den er placeret nu går du i en af strålerne og når du så kommer tættere på den rammer du ind i nogle flere stråler. Det er rigtigt at den fungerer bedst' date=' når man går på tværs af dækningsområdet, men når den fungerede [b']rimelig ok, uden dimmer, burde den også virke rimelig ok med dimmer.Om PIR'en skal tænde en udgang eller en dimmer, burde være ligegyldigt. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Morten1354922249 Besvaret September 27, 2011 Rapporter Share Besvaret September 27, 2011 Hvis piren virkede rimelig ok før dimmer, så er der da ikke noget at sige til at den bliver endnu dårligere nu, da dimmer har nogle milisekunders forsinkelse før den dimmer op.Så jeg er ret sikker på at bliver piren flyttet vil det virke væsentligt bedre.Dit problem er placeringen af piren. En pir detektere bedst på tværs af den dækningsområde.Som den er placeret nu går du i en af strålerne og når du så kommer tættere på den rammer du ind i nogle flere stråler. Det er rigtigt at den fungerer bedst' date=' når man går på tværs af dækningsområdet' date=' men når den fungerede [b'']rimelig ok, uden dimmer, burde den også virke rimelig ok med dimmer.Om PIR'en skal tænde en udgang eller en dimmer, burde være ligegyldigt. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
TorbenSørensen Besvaret September 27, 2011 Rapporter Share Besvaret September 27, 2011 Hvis piren virkede rimelig ok før dimmer' date=' så er der da ikke noget at sige til at den bliver endnu dårligere nu, da dimmer har nogle milisekunders forsinkelse før den dimmer op.Så jeg er ret sikker på at bliver piren flyttet vil det virke væsentligt bedre.[/quote']Han skriver at han nu kan nå at gå gennem rummet, inden det tænder, og det når han vel ikke på nogle få millisekunder. Synes nu de unidimmere virker uden mærbar forsinkelse, men man er jo nødt til, at lade PIR smide en puls på MEM til dimmeren, så måske det er programmeret forkert. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Recommended Posts