mick jensen Skrevet September 13, 2011 Rapporter Share Skrevet September 13, 2011 Hvorfor opretter datalinier automatisk Skifter fra ver. 1 til 2. og skal manuelt taste..Eftersom jeg har mangel på indgange bruger jeg ikke alle tryk.Det vil sige hvis jeg opretter input 1.02 til ØV skal den ikke automatisk sætte ØH til 1.03Kan man slå det fra..Håber på det eller og jeg fejler Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
ihcbob Besvaret September 13, 2011 Rapporter Share Besvaret September 13, 2011 Mig bekendt, kan det ikke slåes fra. Det er dog kun hvis næste input er fri, at den automatisk tildeler.Så hvis du bruger inputs i omvendt rækkefølge er det ikke et problem. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
mick jensen Besvaret September 13, 2011 Forfatter Rapporter Share Besvaret September 13, 2011 Super smart... :sick: Jeg starter i den anden ende..Tak for hurtig hjælp Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...