HejJa så melder endnu et spørgsmål sig igen, håber i er tålmodige :PI forbindelse med min tidlige omtalte renovering, kom jeg til mit solfanger anlæg, hvor den tidligere styrring er gået til.Tænkte om dette kunne laves i en funktionsblok ? eller om nogen allerede har lavet det `?Den skal kunne, måle differansen mellem kedel og solfanger top, og starte pumpen når denne kommer over kedeltemperatur.Nogen ider `?MVHJenspost-623-13549256657914_thumb.jpg

Link til kommentar
Del på andre sites

24 svar på dette spørgsmål

Recommended Posts

  • 0
HejJa så melder endnu et spørgsmål sig igen' date=' håber i er tålmodige :PI forbindelse med min tidlige omtalte renovering, kom jeg til mit solfanger anlæg, hvor den tidligere styrring er gået til.Tænkte om dette kunne laves i en funktionsblok ? eller om nogen allerede har lavet det `?Den skal kunne, måle differansen mellem kedel og solfanger top, og starte pumpen når denne kommer over kedeltemperatur.Nogen ider `?MVHJens[attachment=1553']SolvarmeDiagram.JPG[/attachment]
Der kan sikkert nok laves en funktionsblok der kan styre det, men det kræver nok mere præcis info om hvordan det skal virke med de 4 temperatur sensorer, 3-vejsventil og pumper (jeg kender intet til solvarmeanlæg), men hvad med de temperatursensorer - er det 24V der kan monteres direkte på et inputmodul? Kan jo godt være at det er nemmere med en ny styring istedet..
Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0

Hej Har prøvet at lave lidt logik på det, som jeg mener det skal kører.Det vil være super lækker det kørte via IHC :)Men syntes ikke rigtig jeg har kunne finde en blok der kan passeKedel (I1)Panelet (I2)Feedback 3-Vejsventil (I3)Pumpe solpanel Q1Pumpe kedel Q23 vejsventil Q3Alarm høj temp Q4Indstilling, Temperatur differansSå må det være Hvis I2 + differans er højre end I1 så start Q1, hvis mere end 1 min åben Q3Hvis I3 plus 10 sek start Q2Hvis I2 er laver end I1 så ikke Q3Hvis I2 når ”maks temp” og Q1, Q2, Q3, I3 så Q4Jeg har lige forsøgt at lave en blok der hedder noget med Hvis I2 er højer end I1 s¨start Q1Hvis I1 er højer end I2 så stop Q1Det ser ud til at virke men hvordan hulen får man en differans med ind `?Slukking_af_2_udgang_forskudt.zip

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0
Hej Har prøvet at lave lidt logik på det' date=' som jeg mener det skal kører.Det vil være super lækker det kørte via IHC :)Men syntes ikke rigtig jeg har kunne finde en blok der kan passeKedel (I1)Panelet (I2)Feedback 3-Vejsventil (I3)Pumpe solpanel Q1Pumpe kedel Q23 vejsventil Q3Alarm høj temp Q4Indstilling, Temperatur differansSå må det være Hvis I2 + differans er højre end I1 så start Q1, hvis mere end 1 min åben Q3Hvis I3 plus 10 sek start Q2Hvis I2 er laver end I1 så ikke Q3Hvis I2 når ”maks temp” og Q1, Q2, Q3, I3 så Q4Jeg har lige forsøgt at lave en blok der hedder noget med Hvis I2 er højer end I1 s¨start Q1Hvis I1 er højer end I2 så stop Q1Det ser ud til at virke men hvordan hulen får man en differans med ind `?MVHJens[/quote']Har prøvet at lave en funktionsblok ud fra din logik. Da jeg som sagt ikke har en brik forstand på styring af solvarme, er det lidt svært. Bl.a kunne jeg forestille mig, at hvis f.eks. alarm for max temperatur nåes, skal der vel ske et eller andet, udover at udgang går ON?Men prøv at åbne og vise programmet, lav en simulering, og ændre lidt på de forskellige temperaturer og feedback for 3-vejsventil, og se om jeg har fanget bare lidt af det.. :laugh:Det kræver højst sandsynligt også andre temperaturfølere, som dem fra Klaus Zigza, for at controlleren kan "aflæse" en temperatur.
Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0

HejsaUha bliver jo mere og mere imporneret over hvad IHC faktisk er i stand til :)Den er der jo næsten :)Men det kunne godt være man skulle have en stop differans ind også så man er sikker på man ikke begynder at bruge solpanelet som radiator, men ved ikke om det er nødvendigt.Jeg takker og bukker mange gange.MVHJens

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0
HejsaUha bliver jo mere og mere imporneret over hvad IHC faktisk er i stand til :)Den er der jo næsten :)Men det kunne godt være man skulle have en stop differans ind også så man er sikker på man ikke begynder at bruge solpanelet som radiator' date=' men ved ikke om det er nødvendigt.Jeg takker og bukker mange gange.MVHJens[/quote']Ja, det er næsten kun fantasien, der sætter grænserne for hvad man kan lave.. B)Du må sige til, hvis jeg skal prøve at ændre noget. Det kan jo også være at du selv har mod på at prøve at tilføje i FB'en.. :)Ser det ellers ud til at virke efter hensigten?
Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0

HejEfter af have kikket lidt i begge Jeres blokken, valge jeg at tilpassen den ene en smule.Jeg tror faktisk det er blevet rigtig godt :)Hvis nogle har ider til ændringer høre jeg da gerne :)Takker for hjælpen denne gang.Jeps Klaus har kikker på din side www.zigza.dk Styring_af_udvende_lys.vis

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0

Ja når først man har lært/forstået LK´s IHC logik mht sammensætning og programering af blokke, er mulighederne nærmest ubegrænset.Som du kan se på de 2 forslag er der mange løsninger på samme opgave. Oftest består problemet i at få formuleret opgaven tilpas præcist og specifik.Og når man så først kommer igang kan man altid finde på noget der også kunne være smart at implementere og så ruller bolden .... :-) Men godt du har fanget principperne så ender du forhåbentlig med en løsning du kan bruge og er tilfreds med.

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0
Jeg laver nogle temperatur følere som du måske kan bruge til dit projekt' date='se Type B og Type D på www.zigza.dk[/quote']Jeg vil anbafale at man surgebeskytter den følere der skal side i fangeren. Den er nåde udstat i tortenvejr (også uden at lynet rammer direktet).Men mon ikke at zigza.dk kan lave et kit til dette eller kan jeg nok hjælpe med at finden nåde (skal bare bruge hvilken spænding føleren køre med)
Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0

Hejnu hvor vi har gang i det solvarmekunne jeg da oz godt tænke mig og få mit solvarme ind over IHCmen har nogle flere føgler og VVBT1 Temp i panelT2 Temp i bunden af VVBT3 Temp i Top af VVBT4 Temp i KeddelenR2 3vejsventil som skifter om til Gulvvarme når VVB har nået den temp man har sat.P1 køre når der skal varme ned fra panelP2 når 3vejsventilen "køre" til gulvarmenV1 Skal kun være åben når man har tænd fyreV2 skal åbne når der 3vejsventilen er stillet om til gulvvarmenman skal så kunne sætte en set temp til VVB og til gulvvarmenog hvor meget forskæld der skal være mellem panel/gulvvarmen inden P1 skal starte og hvornår den skal kunne slukke igenkan man måske oz lave at den skal kunne starte fyret hvis der feks hvis der temp i toppen af VVB kommer under en temp man kan sætteog måske en T5 til temp i fremløb til gulvvarmenT6 til temp i returløb til gulvvarmenkan da osse være jeg selv kan finde ud af og lave sådanne en FB men hvor går man det henne??mit varme system ser nok nogelunde sådanne ud.Styring_af_udvende_lys-fe425ed296ea2817f558a777b9865565.zip

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0

Den blok jeg lavede med lidt hjælp måler temperaturen i kedlen kunne være din VB.Når panelet er 5 grader varmer (variable) begynder den at køre varme ned.når kedlen eller din VB har nået et setpunkt p.t. 80 grade, åbner den for gulvvarmen, for ikke at anlæget skal koge.Jeg har ligledes lavet en køleblok, der kl 3 om natten køler anlæget ned til 65 grader igen og gør klar til en ny dag.Den er dog ikke testet endnu på grund af ombygning om installering af ihc i huset.MVHJensStyring_af_udvende_lys-f1d1ba80d58cc132b3d60f93e6e11dc9.zip

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0

MommeDet bestemmer T4Eller forstår jeg ik hvad du menerHar kikket på den nuværende solvarme styringLionxKikker jeg lige på når jeg kommer hjemMen den er da nød til og vide hvor varm vvb er i bundenDet er jo det den åbner efter og hvis den er sat til feks 60 graderOg når den når 60grader i toppen skifter den om til gulvvarme..Eller hvad man nu har som første prioret men det bedste er jo vvbMen hvad nu hvis det er 50grader i bunden af vvb Og solvarmen "kun" er 45 grader og det er sidst på dagen Skifter den så selv om til gulvarmen hvis den er under 45grader??

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0

lionx er det svært og lave sådanne en fb???aner ik hvordan jeg skal lave sådanne en??Mommedet jeg bruger keddel temper i den styring der følger mede erhvornår den skal skift om til gulvvarmelhar vvb som første priotet og den er sat til 60 graderogså solen først vvb op men hvis den ik kan lave så meget varme som der skal til feks hvis bunden af vvb er 50 grader og solen kun kan lave 45 hvis det er sidst på dagen så lukker den det i gulvvarmen hvis der selfølig ikker er 45 grder der..så det er bare derfor jeg har sat min føgler der...håber i kan hjælpe eller fortælle mig hvor man laver en fb selv og om det er svært....

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0
lionx er det svært og lave sådanne en fb???aner ik hvordan jeg skal lave sådanne en??...håber i kan hjælpe eller fortælle mig hvor man laver en fb selv og om det er svært....
Prøv at starte med at læse manualen. Der er vist lidt eksempler på programering. Desuden er der et par simple eksempler hos blog.ihckonsulenten.dk men siden er vist ikke tilgængelige i skrivende stund.Det er ikke så svært igen hvis man har prøvet at programere før. Men prøv at åbne nogle af de øvrige FB ved at højreklikke og vælge vis program. kik hvorledes det er lavet.Men man kan helt sikkert lave en der passer specifikt til dit behov, ligesom lionix´s FB.det der er sværet er at få sammenhængen i logikken til at fungere, således at der ikke hele tiden skal laves "hovsa" tilføjelser hvis nu lige dit og dat opstår.
Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0

oki det er sku da herligt :Dhvad jeg sådanne lige har kikker ser det ud til og virkemen du må da meget gerne lige kikke om den ser ud til og virkenår du lige har tid.. :Dmen det skulle gerne virke sådanne.at når der er XX grader (den er sat til 8 grader) i forskæld på bund VVB og fangnerne så starte den,når der er XX grader (den er sat til 4 grader) i forskæld på bund VVB så stopper den.når der så er XX grader i toppen (sat til 60 grader) i Top af VVB så skifter den til Gulvvarmensom køre under samme måde men den tager i forhold til keddel temp. og der skal varme til Gulvvarmen så skal 3vejsventilen åbne, ventil varmevæksler og pumpe keddel være on.men der er en ting jeg ik kan finde ud af...kunne være smart hvis der feks ik var varme nok til at varme VVB op så skifer den selv til Gulvvarmen men når der så er nok til o varme VVB op så skifter den om...altså så VVB har 1 priotet og gulvarmen 2 priotet.

Link til kommentar
Del på andre sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gæst
Svar på dette spørgsmål

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead