Peter Vistesen Skrevet January 9, 2011 Rapporter Share Skrevet January 9, 2011 Angående automat sirkinger til hårdehvidevare, hvordan er det nu det er..Mener at huske at såfremt forbrugeren ikke har en afbryder kontakt, så skal hver forbruger have sin egen automat sirking .. eller er der noget jeg misser? Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Morten1354922249 Besvaret January 9, 2011 Rapporter Share Besvaret January 9, 2011 HejAlle brugsgenstande skal have sin egen forsyningsadskiller, gruppeafbryder, afbryder eller stikkontakt. Det er f.eks. ikke tilladt at have vaskemaskine og tørretumbler samlet i samledåse forsynet fra samme gruppeafbryder, de skal kunne afbrydes individuelt. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Peter Vistesen Besvaret January 9, 2011 Forfatter Rapporter Share Besvaret January 9, 2011 så hvis vaskemaskinen og tørrer trumbler er tilsluttet hver sin stikkontakt, som ikke har aftryder, er det så ok ? Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Morten1354922249 Besvaret January 10, 2011 Rapporter Share Besvaret January 10, 2011 Ja, hvis stikkontakten ikke er forsikret med mere end max 16A må den godt bruges som forsyningsadskiller. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Lars Nielsen Besvaret January 10, 2011 Rapporter Share Besvaret January 10, 2011 Hvor i SB står der at, eks. VM og TT ikke må tilsluttes i samme dåse? Gælder dette også for ovn og kogeplader? Kan nemlig ikke finde noget entydigt svar, skulle tro det stod i kap 46. Man kan jo altid slukke strømmen og putte fingrene i dåsen... Det er nok mest for producentens skyld "vi" ikke må klippe deres stikprop uden jordben af. Så er der nemlig foretaget konstruktive indgreb, hvilket kan give garantiproblemer! Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Morten1354922249 Besvaret January 10, 2011 Rapporter Share Besvaret January 10, 2011 Hvor i SB står der at' date=' eks. VM og TT ikke må tilsluttes i samme dåse? Gælder dette også for ovn og kogeplader? Kan nemlig ikke finde noget entydigt svar, skulle tro det stod i kap 46. Man kan jo altid slukke strømmen og putte fingrene i dåsen... Det er nok mest for producentens skyld "vi" ikke må klippe deres stikprop uden jordben af. Så er der nemlig foretaget konstruktive indgreb, hvilket kan give garantiproblemer![/quote']708.5.5 Brugsgenstande.Enhver brugsgenstand, som er permanent forbundet til den faste installation, skal kunne betjenes med en afbryder anbragt på eller nær ved brugsgenstanden, medmindre brugsgenstanden har en indbygget afbryder. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 TorbenSørensen Besvaret January 10, 2011 Rapporter Share Besvaret January 10, 2011 Hvor i SB står der at' date=' eks. VM og TT ikke må tilsluttes i samme dåse? Gælder dette også for ovn og kogeplader? Kan nemlig ikke finde noget entydigt svar' date=' skulle tro det stod i kap 46. Man kan jo altid slukke strømmen og putte fingrene i dåsen... Det er nok mest for producentens skyld "vi" ikke må klippe deres stikprop uden jordben af. Så er der nemlig foretaget konstruktive indgreb, hvilket kan give garantiproblemer![/quote'']708.5.5 Brugsgenstande.Enhver brugsgenstand, som er permanent forbundet til den faste installation, skal kunne betjenes med en afbryder anbragt på eller nær ved brugsgenstanden, medmindre brugsgenstanden har en indbygget afbryder.Kapitel 708 i stærkstrømsbekendtgørelsen omhandler installation på campingpladser og i campingvogne. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Lars Nielsen Besvaret January 10, 2011 Rapporter Share Besvaret January 10, 2011 Dette gælder KUN for campingpladser/vogne! Man behøver IKKE et stik/afbryder foran en VM eller TT. Vi er i en bolig hvor tilslutning i en dåse er iorden! I såfald bliver det fast installation og er forbudt for dødelige, at pille ved. Henviser til "fabrikantens foreskrifter", hvor der ofte står at indgreb medfører garantiproblemer! Man må altså ikke klippe deres ofte "forkerte" stikprop af, eller skifte den... Er anderledes hvis maskineriet sidder udendørs (hypotetisk), da de skal kunne serviceres uden at komme indendøre...Tænk også på alle de ovne og kogeplader som er tilsluttet i én dåse... Håber Ikke det skabte for meget røre... Men er hvad jeg har lært og kan læse mig frem til! Men SIK kan jo kontaktes for en afklaring, hvis min "lærdom" tvivles...God aften jer alle!P.S. For brugervenlighed sæt to stik som foreslået og hvis af økonomiske årsager én dåse... Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Spørgsmål
Peter Vistesen
Angående automat sirkinger til hårdehvidevare, hvordan er det nu det er..Mener at huske at såfremt forbrugeren ikke har en afbryder kontakt, så skal hver forbruger have sin egen automat sirking .. eller er der noget jeg misser?
Link til kommentar
Del på andre sites
7 svar på dette spørgsmål
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.