Jesper Geerthsen Olsen Skrevet November 10, 2010 Rapporter Share Skrevet November 10, 2010 Hej, der er fejl i mit program, har en masse timere, de slukker meget før tid og andre slukker slet ik. har prøvet at slukke controller og tænde for den igen uden held. har wireless og den store controller m. viewerHvad kan der være galt? Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Jesper Geerthsen Olsen Besvaret November 20, 2010 Forfatter Rapporter Share Besvaret November 20, 2010 [attachment]C:\fakepath\lys.vis[/attachment]og det er det lange tryk der ik virker. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Jesper Geerthsen Olsen Besvaret November 20, 2010 Forfatter Rapporter Share Besvaret November 20, 2010 [attachment]C:\fakepath\lys.vis[/attachment] Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Jesper Geerthsen Olsen Besvaret November 20, 2010 Forfatter Rapporter Share Besvaret November 20, 2010 Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Lars Jacobsen Besvaret November 20, 2010 Rapporter Share Besvaret November 20, 2010 Har prøvet at ændre lidt i timerne for dine forsinkelse 1+2 der slukker lyset automatisk.Timerne stoppede ikke selvom indgangen gik OFF. Dvs de forsat med at tælle ned og hvis du så 1 time og 50 min senere tænder lyset igen vil det slukke efter 10 min. Så måske er det det der driller.Hvilket lang tryk virker ikke ? Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Jesper Geerthsen Olsen Besvaret November 20, 2010 Forfatter Rapporter Share Besvaret November 20, 2010 lang tryk, i køkken, bryggers, entré, 1sal, badværelser, kontor, soveværelse osv... Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Lars Jacobsen Besvaret November 21, 2010 Rapporter Share Besvaret November 21, 2010 Prøv med denne udgave. Der virker kort/lang tryk ihverttilfælde OK i simulering.Når du har indlæst programmet så gem evt. funktionsblokken: "Kip blok med to timere til udgangen"Så du har den seneste/rettede udgave i Visual og derved kommer du ikke til at lægge en gammel fejlbehæftet udgave ind. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Jesper Geerthsen Olsen Besvaret November 21, 2010 Forfatter Rapporter Share Besvaret November 21, 2010 ok, hvad for en blok har du lavet om? i køkkenet el hvorhenne? Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Lars Jacobsen Besvaret November 21, 2010 Rapporter Share Besvaret November 21, 2010 Alle steder hvor "Kip blok med to timere til udgangen" er anvendt. Prøv evt. at start Serviceview op på PC´n og følg med mens du aktiverer tryk mm. for at se om det opfører sig som forventet: Nemlig at de rigtige tællere går igang, og ret så evt. timernes aktuelle værdier for at fremskynde hvad der ser ved udløb. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Jesper Geerthsen Olsen Besvaret November 22, 2010 Forfatter Rapporter Share Besvaret November 22, 2010 ok, pt virker lngt tryk ik, har du skruet tiden ned på langt tryk Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Lars Jacobsen Besvaret November 22, 2010 Rapporter Share Besvaret November 22, 2010 Nej de skulle gerne stå som oprindeligt. Det virker ellers i simulering så Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Jesper Geerthsen Olsen Besvaret November 24, 2010 Forfatter Rapporter Share Besvaret November 24, 2010 alle sammen stadig væk. især køkkenet Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Lars Jacobsen Besvaret November 25, 2010 Rapporter Share Besvaret November 25, 2010 Har prøvet med det program du har oploadet her:http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/3105/jul2.zipog der virker langt tryk på: Køkken ØV kombiafbryder 4 tast (ved dør til stue) altså i simulering ! Langt tryk aktiverer udgangen, Udgangstimeren for langt tryk begynder at tælle ned og den slukker for udgangen når timeren = 0.PS. mht til din Julelys styring, så skal du nok gå det minutiøst igennem igen for at være sikker på logikken er OK. For mig virker det MEGET mærkeligt at du f.eks. vil have "Lys i havedam" til at bestemme om Kallender skal være Aktiv. Og at indgangen for UR bestemmes/styres af lys i køkkenet.Ligeledes at du faktisk har 3 "julekallendere": Helligdage, Havedam&julelys, og julelys. Men der kan selvfølgelig være en mening med det. Jeg kan bare ikke lige se den Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Jesper Geerthsen Olsen Besvaret November 25, 2010 Forfatter Rapporter Share Besvaret November 25, 2010 Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Lars Jacobsen Besvaret November 25, 2010 Rapporter Share Besvaret November 25, 2010 Jeg har ikke indlæst dit program i min controller, da udgange mm ikke vil passe, men her er hvad jeg oplever i simulering:Jeg ændrer udgangstimer tiderne fra 1 time & 1 time og 30 min. til f.eks. 10 sek. og 30 sek. da jeg ikke har tid til at vente. Funktion er jo den samme uanset hvad timer tiden er.Når kort tryk aktiveres aktiveres udgangen og nedtællingen på kort tryk starter. Efter 10 sek. når tælleren 0 og udgangen slukker igen. Det samme burde ske hvis timeren står på 1 time.Når lang tryk aktiveres aktiveres udgangen og nedtællingen på lang tryk starter. Efter 30 sek. når tælleren 0 og udgangen slukker igen. Det samme burde ske hvis timeren står på 1 time og 30 min.Hvis der slukkes manuelt mens nedtælling er igang slukkes udgangen selvfølgelig. Timerene hverken stopper eller resettes, men fortsætter sin igangværende nedtælling og vil forsøge at slukker udgangen igen når tælleren når 0. Den er dog allerede slukket så der sker ingen ændring.Når/Hvis lang eller kort tryk aktiveres igen starter den aktuelle tæller forfra igen. Den anden tæller stopper bare og resettes ikke og det er jo også uden betydning. Den vil blive resat næste gang funktionen aktiveres og starter derved nedtællingen forfra.Det jeg tror sker er en af de andre funktioner der styrer udgangen, det være sig hjemmesimmulering, Helligdage/Jule - Nyt års lys ur, Helligdage/Lys køkken ur, Ferieplan/køkken ur, eller måske Sluk alt, der faktisk overstyrer og slukker udgangen uventet.Der kunne f.eks. ske det at en eller anden kom til at aktivere NH trykket efter toilet besøg.Det kan du tjekke ved f.eks at aktivere log af disse funktioner i Serviceview for at se hvilken der initierer den uventede sluk.Igen at timerene kører som de vil selv om der er slukket er uden praktisk betydning, men korrekt det er dårligt programeret. De burde standse og evt. sættes til initial værdi.Du kan også prøve at lave en udgave af dit progam uden alle de timere/kalendere/ur funktioner og se om det så virker. Og derefter tilføje dem en ad gangen. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Jesper Geerthsen Olsen Besvaret November 28, 2010 Forfatter Rapporter Share Besvaret November 28, 2010 Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Spørgsmål
Jesper Geerthsen Olsen
Hej, der er fejl i mit program, har en masse timere, de slukker meget før tid og andre slukker slet ik. har prøvet at slukke controller og tænde for den igen uden held. har wireless og den store controller m. viewerHvad kan der være galt?
Link til kommentar
Del på andre sites
40 svar på dette spørgsmål
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.