Jan Brandtberg Skrevet November 4, 2010 Rapporter Share Skrevet November 4, 2010 Hej.Jeg har sat en 41-272 op til styring af mit udendørslys. Men lyset er konstant on.Bruger blok 1.4.01.e. Lys styret af PIR med mulighed for Udelys, skumringsfunktion og konstantlys.og har kun ført på indgang til pir og en enkelt udgang til udv. lampe. Lampen er tændt hele tiden. Piller jeg udgangen fra pir af på input slukker lampen. Nogle der har erfaringer, der kan løse mit problem?Tænker at fejlen kan løses i programeringen, Pir er ny og monteringen er dobbeltjekket.Pls :--) Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Claus Frederiksen Besvaret November 4, 2010 Rapporter Share Besvaret November 4, 2010 Det er fordi en 41-272's udgang er en NPN-transistor udgang og opfører sig omvendt af LK's pir. For at løse problemet, skal du invertere signalet ved at sætte en 1.1.04.c blok imellem PIR udgang og lys FB. (Husk at indstille blokken til invertering) Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Jan Brandtberg Besvaret November 4, 2010 Forfatter Rapporter Share Besvaret November 4, 2010 Ok, det vil jeg prøve . Tak for et hurtigt svar :-) Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Robert Jürgensen Besvaret November 4, 2010 Rapporter Share Besvaret November 4, 2010 servodan's pir virker fint med ihc, deres skumring skal dog bruge et ekstra modul i tavlen for at omsætte dens signal. Mht den "e" blok du har brugt, har jeg haft samme problem med lk's pir, det viste sig at være "d,e" blokke som lavede ged i den. Jeg fant en "b" blok med knap så mange funktioner/ ekstra's, men den kunne tænde og slukke. Jeg har sendt en mail til kernen hos lk ihc udvikling, jeg har bare ikke hørt fra ham endnu da han er på kursus. Mit råd, er at lave en selv, bruge en ældre model blok, eller må du også få en kopi af en jeg har lavet. Send mig din mail adresse så sender jeg en blok til dig, tenna.robert@gmail.comLys styret af Pir i ur tid og skumringsfunktionskumringsforsinkelse mulighed for konstantlys uden for skumring ur og pir.zip Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Rasmus Svendsen Besvaret December 23, 2011 Rapporter Share Besvaret December 23, 2011 HejTil skumring. servodan's pir virker fint med ihc, deres skumring skal dog bruge et ekstra modul i tavlen for at omsætte dens signalHvad for et modul er det jeg skal brug? Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Lars Jacobsen Besvaret December 23, 2011 Rapporter Share Besvaret December 23, 2011 Det kunne f.eks være Klaus Zigza's. Han kan nemlig godt lave et 0-10v modul selv om han ikke har det på hjemmesiden. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Robert Jürgensen Besvaret December 25, 2011 Rapporter Share Besvaret December 25, 2011 Hej, du kan bruge servodan's 18-093, den plejer jeg at bruge, den fylder heller ik så meget i tavlen. De har den ved solar. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Rasmus Svendsen Besvaret December 25, 2011 Rapporter Share Besvaret December 25, 2011 Tak for svaret. Det vil jeg lige prøve at se nærmer på. Når man bruger Servodan's relæ er det så stadig muligt at ændre værdierne på ihc'en? Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
ihcbob Besvaret December 25, 2011 Rapporter Share Besvaret December 25, 2011 Det er fordi en 41-272's udgang er en NPN-transistor udgang og opfører sig omvendt af LK's pir. For at løse problemet' date=' skal du invertere signalet ved at sætte en 1.1.04.c blok imellem PIR udgang og lys FB. (Husk at indstille blokken til invertering)[/quote'] NPN har intet at gøre med om man skal invertere signalet eller ej.NPN transistor betyder bare, at den lægger sin udgang til 0V ved signal.Og det er netop dette der gør at den virker direkte med IHC.LK's PIR er også med NPN transitor.Det er derimod om kontaktsættet/transistoren er NO eller NC, som har betydning for om man skal invertere signalet.... Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Robert Jürgensen Besvaret December 26, 2011 Rapporter Share Besvaret December 26, 2011 Det kommer an på hvilke værdier du mener. Du skal på servodan relæet instille hvornår fra den skal tænde og slukke. I ihc blokken tænder eller slukker den så bare efter hvor lyst eller mørkt det er. Den har også mulighed for at instille tid fra hvornår tænde eller slukke, men det samme kan du jo bare gøre i ihc, det er meget lettere at finde rundt i. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Michael Hoe Besvaret January 16, 2012 Rapporter Share Besvaret January 16, 2012 Hej med jerJeg ved dette er en gammel tråd men....Jeg står selv med samme PIR (41-272) og Robert har været så venlig at sende mig en af de ældre FB'er i dag, så nu håber jeg det virkerMit spørgsmål er vedr. skumringen. Lars du nævner at man kan bruge Klaus Zigza's 0 - 10V moduler. Men jeg er meget i tvivl om denne PIR egentlig har en udgang der giver 0 - 10 V. Kigger jeg på dens data kan jeg kun se 24V forsyning samt en udgang for PIR (bevægelse).... Eller er jeg helt galt på den og er der nogen der ved andet.(Jeg har vedlagt data på føler som fil)Pft MichaelRevideret_1.zip Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Robert Jürgensen Besvaret January 16, 2012 Rapporter Share Besvaret January 16, 2012 Hej igen, jeg har lige tjekket servodans hjemmeside, og for at den skal ha udgang fra pir/ skumring, skal den hedde 41-262, og ikke 41-272. Prøv lige og tjekke din pir, om ik der er 4 klemmer i den.http://www.servodan.dk/sites/default/files/produktdata_-_41-262.pdf Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Michael Hoe Besvaret January 17, 2012 Rapporter Share Besvaret January 17, 2012 HejsaDu har ret Robert... 41-262 har en ekstra klemme (3) til luxstat.Min er desværre en 41-272 så jeg må nok ud og anskaffe mig en anden... Alternativt kunne jeg jo prøve at finde et 24V skumringsrelæ jeg kan koble på...så må den jo kunne "overstyre" PIR'en og bestemme hvornår den kører med den rette FB i IHC programmetPftMichael Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Bjarne Sørensen Besvaret January 17, 2012 Rapporter Share Besvaret January 17, 2012 Du kan bruge det virtuelle skumringsrelæ som en meget venlig person herinde har lavet, det virker perfekt, jeg bruger det selv. Søg på "virtuelt skumringsrelæ" her i forum. Du kan evt. anvende en "AND-blok" for at koble det på i Visual. Mvh Bjarne Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Michael Hoe Besvaret January 17, 2012 Rapporter Share Besvaret January 17, 2012 Hej BjarneTak for det.... Det skal da prøves afMvh Michael Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...