Joakim Skrevet October 31, 2010 Rapporter Share Skrevet October 31, 2010 HejNår jeg sender programmet til min controller så tænder eller slukker alle dimmere i mit hus de gør det modsatte af hvad de står til inden jeg uploaderKan man fjerne dette eller skal de gøre dette?Joakimmit ihc aller sidste 30 oktober.vis Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Lars Jacobsen Besvaret November 1, 2010 Rapporter Share Besvaret November 1, 2010 Hvad er det for en type dimmer og hvilke fb er der anvendt ?Prøv evt at vedhæfte/uploade din program. Det vil gøre det meget lettere at give et kvalificeret bud. Thomasbl 1 Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Thomasbl Besvaret November 1, 2010 Rapporter Share Besvaret November 1, 2010 for dælen lars du får delt noget hjælp ud..:-) Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 michael lyngby Besvaret November 1, 2010 Rapporter Share Besvaret November 1, 2010 mon Lars får en julegave fra lk det har han ihvertfald fortjent Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Joakim Besvaret November 1, 2010 Forfatter Rapporter Share Besvaret November 1, 2010 så der program fil så gir i bare gas.. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Lars Jacobsen Besvaret November 1, 2010 Rapporter Share Besvaret November 1, 2010 Jammen så må jeg vel hellere fortsætte den gode stil. Er godt nok lige ved at kaste mig over et andet lille spændende projekt med at logge temperaturer og lign. data til web, men mere om det en anden gang.Her er et bud på hvorfor det kan være:Din udgang 7.08 er brugt flere gange (til sluk alt på dine Dimmere).Efter rel. 2.7.x må en udgang kun være adresseret én gang. En udgang må altså ikke være konfigureret til flere installations produkter på samme tid. Hvis der er flere udgange der skal følges ad skal det foregå ved "soft" programering, altså en fb styrer andre fb hvis du forstår. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Joakim Besvaret January 16, 2011 Forfatter Rapporter Share Besvaret January 16, 2011 Hej Lars hvordan laver jeg så sluk alt hvis jeg ikke må bruge den på alle dimmere?unavngivet.vis Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Lars Jacobsen Besvaret January 16, 2011 Rapporter Share Besvaret January 16, 2011 Der er 2 løsninger:1.Du skal have seperate udgange til at styre hver dimmer individuelt. Det er den idelle situation, men det kræver en hulens masse 24V output moduler. Faktisk 1 modul pr. 2 dimmere :S Det er bla. derfor mange anvender wireless dimmere - foruden muligheden med flere scenarier.2.Du "afkonfigurere" Datalinie 7.08 på "sluk alt" udgangen på alle dimmere på nær een. Dine dimmere må gerne være koblet sammen fysisk på den samme udgang. Så følges de bare ad som slaver. Men i Visual programmet må en udgang kun være konfigureret på et produkt. Ellers kan controleren komme i den situation at den ikke ved hvilket et af produkternes status der er det rigtige. Og så "flimrer" det hele. Specielt i power up situationer. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Joakim Besvaret March 2, 2011 Forfatter Rapporter Share Besvaret March 2, 2011 Hej Larsnu har jeg prøvet at gøre det du siger gider du evt kigge på det og vende tilbage med hvad jeg gør forkert?MvhJoakimuni dimmer400 slukker.vis Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 ihcbob Besvaret March 3, 2011 Rapporter Share Besvaret March 3, 2011 Hej JoakimToggle af dine unidimmer skyldes at du har trukket "Udgang for sluk" fra dine FB 1.2.02.a. "Fortrådet dimmer 1- og 2 tast" op på TOUCH indgang på dimmeren. Den skal ned på SLUK indgangen. Så de alle sammen slukker ved powerup/projekt oveverførsel.FB 1.2.02.a. laver nemlig en puls på "Udgang for sluk", hvis den har indstilling "Er sluk klemme monteret på dimmer"="Ja".Det er nok noget med at der ellers går kuk i den intern status.Som hjælp/hint til denne indstilling af FB skriver LK:Hvis ikke sluk klemme (Klemme 2 på UNI Dimmer) er monteret på dimmere, søg da for at dimmeren er slukket ved PowerUp eller ved projekt overførsel. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Joakim Besvaret March 24, 2011 Forfatter Rapporter Share Besvaret March 24, 2011 så jeg skal bare slå alle blokkene over på at der er monteret klemme 2 = nej....rigtig forstået? Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 ihcbob Besvaret March 24, 2011 Rapporter Share Besvaret March 24, 2011 Hej JoakimDu har trukket "Udgang for sluk" fra dine FB 1.2.02.a. "Fortrådet dimmer 1- og 2 tast" op på TOUCH indgang på dimmeren. Den skal ned på SLUK indgangen. Så de alle sammen slukker ved powerup/projekt overførsel.Så går der ihvertfald ikke kuk i intern status på FB. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Spørgsmål
Joakim