Erik Dahl Jørgensen Skrevet October 3, 2010 Rapporter Share Skrevet October 3, 2010 HejsaKører Visual 1 altid med LK IHC version 1.04 software eller hvordan kan man se hvad sw man har på? Det er fordi jeg har problemer med at få skumringsrelæ til at fungere rigtig! Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Lars Jacobsen Besvaret October 4, 2010 Rapporter Share Besvaret October 4, 2010 1.04 er vist meget gammel ifølge:http://www.lk.dk/Lauritz+Knudsen/professionel/teknisk-support/IHC-Control-Visual-Software1.page?Det eneste sted jeg kan finde noget med 1.04 er i selve manualen til den helt gamle ThermIHC 1.0:http://www.lk.dk/download/Manualer/ihc104dk.pdfog den er for øvrigt nået til 1.3 iflg:http://www.lk.dk/Lauritz+Knudsen/professionel/teknisk-support/IHC-TermIHC-software.page? Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Morten1354922249 Besvaret October 4, 2010 Rapporter Share Besvaret October 4, 2010 Hvis det er en Term controller (DOS) du har, kan man ikke selv opdatere den.Software versionen står på et klistermærke på toppen af controlleren. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Robert Jürgensen Besvaret October 4, 2010 Rapporter Share Besvaret October 4, 2010 hvis du har den gamle version altså term så har du en sort skærm når du programerer, og på denne skærm kan du gå ind på vis ind udgange, så kan se hvad der sker, og om der sker noget, det kan jo godt være man kigger det forkerte sted, go fornøjelse Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Erik Dahl Jørgensen Besvaret October 9, 2010 Forfatter Rapporter Share Besvaret October 9, 2010 Mange tak for link til manual, men jeg har godt nok problemerJeg har indgang 18 fra skumringsrelæ on når det bliver mørk, og lamper på udgang 18. skal man bruge en udgang til urfunktionen, jeg synes ikke jeg kan få det programmeret rigtig sammen med de forskellige funktioner i funktionsprogrammering.Jeg skal have lyset tændt kl 6.00 og morgenen og slukke når det bliver lyst og tænde når det bliver mørkt og igen slukke kl 23.55.mvh Erik Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Robert Jürgensen Besvaret October 9, 2010 Rapporter Share Besvaret October 9, 2010 du er nød til at fortælle om du programerer i sort(dos) eller blå skærm(windows), er det blå skærm, må du gerne oploade dit program så kan jeg lige kigge det igennem, er det sort skærm blir det straks lidt mere indviklet, da jeg mener min gamle controller var lidt defekt, så jeg tror ikke jeg kan få gang i den for at kunne give dig en præcis forklaring, men forklar nærmere Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Erik Dahl Jørgensen Besvaret October 23, 2010 Forfatter Rapporter Share Besvaret October 23, 2010 Hejsa igen, - Her er funktionen jeg skal bruge, taget fra link fra lars-jacobsen side 166,men jeg synes jeg får lavet det hele på 1 linie, så hvordan er det man får afsluttet en kodelinie så man kan lave en ny linie uden at skulle slette den første?FRA MANUAL:Styring af udelys med skumringsrelæ og urEt skumringsrelæ på indgang nr. 1, tænder og slukker for udelyset (udgang nr.11) i de perioder hvor ur nr. 31 tillader det (er aktiv). Både skumringsrelæ og urslukker uafhængigt af hinanden for udelyset når de bryder (bliver inaktive).IndgangFunktion Programmering Bemærkninger1 Når skumringsrelæ bliveraktivt, tændes udelys, hvisur nr. 31 er aktiv.Når skumringsrelæ bliverinaktiv, slukkes for udelys.>: IF: On-W031 THENOnU011 END<: OffU011 ENDHvis ur nr. 31 er aktivtændes udgang nr. 11.Udgang 11 slukkes.Ur31 Når ur nr. 31 bliver aktivtændes udelys, hvisskumringsrelæ er aktivt.Når uret bliver inaktiv,slukkes for udelys.>: IF: On-I001 THEN OnU011 END<: OffU011 ENDUdgang nr. 11 tændesforudsat indgang nr. 1 eraktiv.Udgang nr. 11 slukkes.Her er så hvad jeg får lavet hvor jeg bruger indgang 18 og udgang 18 og bagefter kommer de mulige funktioner under help.Datastreng for indgang 18.>: IF: On-W001 THEN OnU018 OnU018 IF: Off-I018 THEN OffU018 <: END Kan ikke finde ud af at lave en: END (nok kun en lille ting)Her er HJÆLPEMENU fra IHC ControlerenIndtast funktions nummer.(1-207)...: ---------------- Forklaring over funktioner ------------------------- 1 = Kip p Udgang eller Gruppe KipU/KipG 2 = Tnd p Udgang eller Gruppe OnU/OnG 3 = Sluk p Udgang eller Gruppe OffU/OffG 4 = 1 pol p Udgang eller Gruppe FolU/FolG 5 = Aktiver Indgang AktI 6 = Deaktiver Indgang DeaktI201 = Aktivering efter LANG TRYK TID > 1 sek. LaON1203 = Aktivering efter LANG TRYK TID > 2 sek. LaON2205 = Aktivering efter KORT TRYK TID < 1 sek. KoON207 = Aktivering ved slip af tast efter 1 sek. KoOFF 13 = Tl pulser i 30s og tnd Udg./Grp. ved x pulser LKPIRU/LKPIRG 20 = Hvis INDGANG aktiv da fortst i streng IF:on-I 21 = Hvis INDGANG IKKE aktiv da fortst i streng IF:off-I 22 = Hvis UR er aktiv da fortst i streng IF:on-W 23 = Hvis UR IKKE aktiv da fortst i streng IF:off-W 24 = Hvis UDGANG aktiv da fortst i streng IF:on-U 25 = Hvis UDGANG IKKE aktiv da fortst i streng IF:off-U196 = Eller funktion (OR) OR197 = Og funktion (AND) AND193 = ELSE Funktion (Bruges i forbindelse med IF) ELSETryk en tast for at se flere funktioner. Hook> = Funktion placeres i Tryk / Ur tnd streng.< = Funktion placeres i Slip / Ur sluk-streng. Tryk en tast. 7 = Start timer med forsinket tiltrk p Udg./Grp. OnTfU/OnTfG 8 = Stop timer med forsinket tiltrk p Udg./Grp. OfTfU/OfTfG 9 = Trappe TIMER (Tnd/Sluk Udgang / Gruppe) TrU/TrG 10 = Trappe TIMER ( Kip/Sluk Udgang / Gruppe) TKU/TKG 15 = Start TIMER p udgang eller gruppe TStU/TStG 16 = Stop TIMER p udgang eller gruppe TResU/TResG 50 = Start timer og aktiver trykstreng for indgang STActI 51 = Stop timer for aktiverede indgang STopActI 17 = St HURTIG TIMER med tryk tid p Udgang HtPrU 18 = Start HURTIG TIMER p Udgang HtStU 11 = Start blink p udgang eller gruppe OnBU/OnBG 12 = Stop blink p udgang eller gruppe OfBU/OfBG198 = Aktivering af belysnings simulering SimOn199 = Deaktivering af belysnings simulering SimOff194 = Annuller alarm AlOff195 = Modem l Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Morten1354922249 Besvaret October 23, 2010 Rapporter Share Besvaret October 23, 2010 Du skal ikke selv lave en end i data strengen.Den programline du viser ser ikke rigtig ud, hvis du har flere betingelser på samme indgang skal du bruge "AND"(og), "OR"(eller) Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Robert Jürgensen Besvaret October 23, 2010 Rapporter Share Besvaret October 23, 2010 Kunne du ikke tænke dig at købe en visual 1.32 controller til 600,- det er meget nemmere at finde rundt i som det gamle, og kan mange flere funktioner. Du kan svare direkte på tenna.robert@gmail.com hvis du er interreseret. Jeg sælger den fordi jeg har købt en visual 2.0, for at kunne bruge noget wireless. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Henrik1354922303 Besvaret January 15, 2012 Rapporter Share Besvaret January 15, 2012 HejDet virker som om du har samme problem som jeg nu kæmper med. Fandt du en løsning?/ Henrik Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Spørgsmål
Erik Dahl Jørgensen
HejsaKører Visual 1 altid med LK IHC version 1.04 software eller hvordan kan man se hvad sw man har på? Det er fordi jeg har problemer med at få skumringsrelæ til at fungere rigtig!
Link til kommentar
Del på andre sites
9 svar på dette spørgsmål
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.