Fælles nul klemme


Recommended Posts

Hey Ihc'ereJeg starter lige med at beskrive årsagen til min henvendelse.I.flg SB 462.1 så skal alle strømkredse kunne adskilles fra forsyningens spændingsførende ledere, dvs faser og nul. Adskillelsen kan være fælles for flere strømkredse.Teksten kan muligvis være interessant i forbindelse med IHC installationer, hvilket har fået mig til at henvende mig til Jer.Lad mig komme med et tænkt eks.En IHC installation skal forsynes fra 2.stk 1f+N gruppeafbrydere. I tavlen bliver der monteret èn Nulskinne.Spørgsmål:Må Nulskinnen bruges som fælles NUL for de to gruppeafbrydere, hvis der sidder et HPFI-relæ foran de 2 grupper , som kan udføre den SB kravende adskillelse????? Eller skal der være en separat nulskinne for hver gruppe???Hvis, ja til det sidste, hvor står det så henne i SB.Mvh Kenneth

Link til kommentar
Del på andre sites

der sker ikke noget ved at "blande" dine nuller, altså sætte dem i en fælles nulklemme. MEN, hvis du af en eller anden årsag har overgang i din installation, kan du ikke slukke alle dine grupper, og derefter tænde en efter en for at finde den med overgang, fordi nullen fiser igennem alle grupper. Hvorfor skriver du at du har 2 lysgrupper foran dit ihc, du skal jo kun brun een fase og nul til din strømforsyning til dit ihc. Hvis det er fordi du har huset delt op i to lysgrupper, skal du jo bare mont dine faser på de forskelliger udgangs moduler og nullerne fra den ene gruppe direkte i gruppeafbryderen, eller et par dinskinneklemmer, og det samme for den anden gruppe, og for gudskyld ikke blande dem, det gir kun en masse bøvl

Link til kommentar
Del på andre sites

som uddannet elektriker ved man sådanne ting, selv om der er mange mestre som mont 3pollet+n 10 eller 13 amp til lysinst. Men som skrevet så kan man ikke slukket en for sig selv ved evt overgang. Jeg ville i øvrigt mont en 10/13amp 1p+0 med hpfi, altså en kombi automat sikring med fejlsrømsrelæ i en, foran din strømforsyning til dit ihc, for skulle dit hpfi slå fra, kan du hurtig få gang i nogle til ved at slukket for den ene gruppe der galt med. Du kan nok se man kan jo være så uheldig at have overgang på samme gruppe som strømforsyningen sidder på også er du fuckt, for så er der ingen lys før du har fundet synderen. Jeg ved ikke du har kone og børn, men hold da op hvor kan de blive utilfredse uden lys, ;-)

Link til kommentar
Del på andre sites

 Share

×
×
  • Tilføj...

Important Information

Privatlivspolitik og We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.

1200x630bb.png

ok