Ole Johansen Skrevet March 5, 2010 Rapporter Share Skrevet March 5, 2010 HejLige oprettet mig som bruger Jeg har ihc i mit hus med visual 1,32, mit spørgsmål lyder: Hvad kan man bruge "modeselect a - b" til som sidder på controlleren rs 232??Håber i kan hjælpe mig med mit spørgsmålVenlig hilsenOle Johansen Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Jacob Madsen Besvaret March 5, 2010 Rapporter Share Besvaret March 5, 2010 Det er hvis man køre med det gamle ihc term... men mener at det er vist noget med sommertid/vintertid at gørehar hørt noget om, at man i starten da den første visuel controller udkom, kunne lægge term firmware ind og der efter bruge den til term, men tror at det kun var tiltænkt rep hvis controlleren gik død mener ikke at den har nogen funktion i 1.32VH Seth Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Ole Johansen Besvaret March 5, 2010 Forfatter Rapporter Share Besvaret March 5, 2010 Hej SethTak for dit hurtige svar Havde håbet på at det var til at have to programme liggende, som man kunne skifte imellem.HilsenOle Johansen Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 ABO Besvaret March 6, 2010 Rapporter Share Besvaret March 6, 2010 Hej OleDu kan godt få omskifteren til at skifte mellem to programmer. Du kan nemlig vælge modeselect som betingelse eller hændelse i dine fb'er(internt i fb'en).Jeg har lavet den en del steder(som betingelse) hvor eksempelvis lås af installation ønskes hvis der holdes fester og lignende.Under TermIHC anvendte man omskifteren som sommer/vintertid funktion da denne skulle foregå manuelt på omskifteren(dengang benævnt S og W). TermIHC Firmwaren 0.0.06 kan stadig den dag idag anvendes til 120B1202 - det kræver blot en indlæsning.ABO Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Ole Johansen Besvaret March 6, 2010 Forfatter Rapporter Share Besvaret March 6, 2010 Hej Abovil det sige at jeg kan vælge at have et program på A, og skifte om til B hvis jeg er væk en weekend, hvor den skal kører hjemmesimulering??Hvordan gør man det, har prøvet at sætte den til B og ligge et andet program ind uden held.Det vil virkelig være fedt at have den mulighed Venlig hilsenOle Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Nicholas Hansen Besvaret March 7, 2010 Rapporter Share Besvaret March 7, 2010 En "svigermor funktion" Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Ole Johansen Besvaret March 7, 2010 Forfatter Rapporter Share Besvaret March 7, 2010 :laugh: :laugh: Slet ikke tænkt på denne ide´ , men hvordan gør man det??HilsenOle Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Nicholas Hansen Besvaret March 7, 2010 Rapporter Share Besvaret March 7, 2010 HeheJeg har leget lidt med en mode select for at have et særligt program til når svigermor var på besøg. Hun forstår ikke det med alle de knapper :)Min tanke var så at lave et program B, hvor alle lampesteder blot tænder med 100% når PIR'en ser at der er nogen und nix weiter. Evt. sådan at alle knapper i et rum blot kipper alle lamper. Jeg fik også lavet en funktionsblok til at sætte de to modes, men kom aldrig videre med hvordan man definerede et A-program og et B-program. Hvis / når jeg kommer lidt videre, skriver jeg om det :)Det er udfordringerne med svigermor. Svigerfar er en anden historie. Han ødelægger alt. Hver gang de har været på besøg, virker vores medie center ikke bagefter Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Spørgsmål
Ole Johansen
HejLige oprettet mig som bruger
Jeg har ihc i mit hus med visual 1,32, mit spørgsmål lyder: Hvad kan man bruge "modeselect a - b" til som sidder på controlleren rs 232??Håber i kan hjælpe mig med mit spørgsmålVenlig hilsenOle Johansen
Link til kommentar
Del på andre sites
7 svar på dette spørgsmål
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.