Hmmm det er jo et godt spørgsmål. umiddelbart vil jeg sige nej, men i vejlednigen:http://www1.lk.dk/katalog.jhtml?LKnummer=820B1224Står der:Modulet modtager et 16-bit signal fra datalinien,men anvender kun de 8 første eller de 8 sidste bit.Benyttes klemmen “Data” bruges de første 8 bit oganvendes klemmen “11-18” bruges de sidste 8 bit.Ved brug af klemmen mærket ↓ sendes hele signaletvidere til andre 1-10 V moduler. Dette kan f.eksbenyttes i forbindelse med 3-fasede lysstyringer.På tegningen står der. 1_10v.JPG Så man burde jo kunne. Hvordan du så skal håndtere det i Visual ved jeg ikke, for der kan man kun have 1 modul pr. datalinie (med 8 bit) :huh:

post-2618-13549256918181_thumb.jpg

Link til kommentar
Del på andre sites

Hej TronikDe ulige udgangsporte kan udveksle 16 bit. De lige numre kan kun udveksle 8 bit. Hvis du vælger at seriekoble 1-10V output sammen skal dette ske fra et ulige udgangsnummer og de sidste 8 bit vil blive "stjålet" fra næste port. Du spare derfor ikke andet end en ledning for porten er benyttet internt. (Hvis montagen f.eks er sket på port 15 vil port 16 derfor være optaget).En serie kobling er meget mere almindelig/anvendelig i standalone opsætning da input modulet jo sender med 16 bit - og for at undgå spildte indgange er dette jo ganske smart.ABO