Spørgsmål

HejsaJeg vil gerne have lavet en "tisserute" og er i programeringen stødt på følgende:I min gang/entré har jeg p.t. ((for nemheds skyld) en lampe 1 og en lampe 2. Begge lamper tændes af 2stk. PIR sensorer som sidder i gangen. Til info har Lampe 1 og Lampe 2 hvert deres Output.Mit problem er: Jeg vil gerne have Lampe 1 med som en del af min "tisserute", når jeg jeg aktiverer mit tryk i soveværelset. Findes der en funktion hvor PIR'en kan overstyres af tryk på afbryder.. dvs når jeg tænder for min tisserute skal de to PIR i gangen sådan set være "slukket". Samtidigt når jeg er tibage i sengen og slukker for tissruten fungerer PIR'erne som normaltMvh Michael

Link til kommentar
Del på andre sites

10 svar på dette spørgsmål

Recommended Posts

  • 0

Hvis nogen hjælp har jeg her vedlagt den nuværende programmering.Den funktion jeg gerne vil have er at:De to tryk i Soveværelse ved sengen (NH), tænder følgende:- Entre/Gang - Lampeudtag (spots ved gulv)- Lille Bad - Lampeudtag (lamper over spejl)Dette skulle gerne ske uden at lyset i gang (Spots i loft) tænder. Håber der er en kyndig som har et godt rådPftMichael [file name=NyKhegnet.zip size=13981]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/NyKhegnet.zip[/file]

NyKhegnet.zip

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0

Jeg har lavet en blok fra bunden med både rutelys og blokering af PIR.Jeg har indsat en timer som vil ophæve blokeringen af sensorerne når den løber ud. I tilfælde af at man glemmer at slukke funktionen igen.Og en valgmulighed så du kan bestemme om rutelyset også skal slukkes efter timeren løber ud.Og med KIP funktion på udgangen for rutelyset så du kan tænde og slukke fra soveværelset. [file name=forum_mhoe.vis size=187399]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/forum_mhoe.vis[/file]

forum_mhoe.vis

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0

Hej AllanTak for det - det er ikke noget jeg selv kunne have strikket sammen. Umiddelbart ser det dog ud som om at:- Den ene PIR (over toiletdør) ikke kan aktivere lyset i gangen under normale omstændigheder. Det er kun PIR (over kontordør) der ser ud til at virke?- Når jeg tænder for tisseruten, kan den ikke slukkes igen.... eller er det mig der er helt galt på den?

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0

HejsaJeg er efterhånden ved at være godt oppe at køre med min IHC installation. Angående mine PIR følere i gangen har jeg dog et lille problem - og jeg ved ikke om det er denne tisserute (se fil fra tidligere svar) som gør det. Når jeg kører programmet på simulering virker timeren helt perfekt dvs. lyset tænder, og hver gang en af PIR'erne bliver aktiveret starter timeren forfra.I praksis er det dog ikke sådan... Når lyset tænder i gangen kører timeren helt ud, dvs. resultatet er at selvom man går i gangen og aktiverer PIR'erne slukker lyset efter den angivne tid og tænder så med det samme igen... vel og mærke hvis PIR'erne blir aktiveret.Lyder det helt tosset, eller er der nogen der har været ude for samme problem?Pft Michael

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0

Det er ikke tisseruten der giver problemet - det er de to standard PIR blokke. Jeg vil gætte på du har sat tiden ret lavt på de to pir blokke (1-2 min). Det der sker at timeren starter/bliver genstartet når pir indgangen går on. Hvis du så bevæger dig i pir'ens detekteringsområde i hele timerens tid, vil den aldrig nå at gå off, og on igen, og dermed ikke genstarte tiden, og så vil du opleve dette fænomen.Jeg har modificeret den ene af de to PIR blokke (den der ikke er rød), så den standser timeren når pir indgangen går on, og først starter nedtællingen når pir indgangen går off, altså når der ikke er mere bevægelse.Jeg har også tilladt mig at rette en lille fejl i Allan's blok, der gjorde at selvom man havde valgt Nej til at rutelys skal slukkes af timer, ville den gøre det alligevel. [file name=forum_mhoe_20100115.vis size=189457]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/forum_mhoe_20100115.vis[/file]

forum_mhoe_20100115.vis

Link til kommentar
Del på andre sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gæst
Svar på dette spørgsmål

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loader...
 Share

×
×
  • Tilføj...

Important Information

Privatlivspolitik og We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.

1200x630bb.png

ok