Claus1354922249
 Share

Spørgsmål

4 svar på dette spørgsmål

Recommended Posts

  • 0

Det var en af de nemme :) Den er lavet så du kan ændre både de 2 sekunder og de 30 minutter til andre værdierMeld gerne tilbage om det virker i praksis, det virker i hvert fald i simulering [file name=ventilator_styring_kort_lang_tryk.vis size=17350]http://ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/ventilator_styring_kort_lang_tryk.vis[/file]

ventilator_styring_kort_lang_tryk.vis

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0

Du skal åbne den projektfil .vis som jeg vedhæftede.Markere selve blokken der hedder "Kort-lang tryk - styring af ventilator", derefter vælger du Bibliotek -> Gem funktionsblok, hvor efter du gemmer blokken i en folder.Derefter åbner du din egen projekt fil .vis og indsætter blokken i det rum du ønsker.Gav det mening?