Hop til indhold
  • 0

Lys vil ikke tænde hver gang


Mads Svendsen
 Share

Spørgsmål

Recommended Posts

  • 0

Tak for den nye fil. Jeg har uploadet den i min controller, men desværre er problemet der stadig. Jeg ved ikke, om man kan stille reaktionstiden på "et tryk" på afbryderen - måske reagere den for hurtigt eller langsomt? Det er ikke ved nogle bestemte lamper problemet opstår, men er et generelt problem. Hilsner Mads

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0

Ok. Så prøver vi noget andet.I de 3 værelser + soveværelse har jeg skiftet dine standard blokke med nogle andre. Jeg er ikke sikker på det virker bedre, men nu må vi se. Så prøv at vurdere om det er samme scenarie eller det har ændret sig i de 4 lokationer.Lyset på dine værelser i dit oprindelige program skal tænde med det samme du trykker knappen ind. Det skal de også i det jeg har lavet. Der er ikke mulighed for at justere hvor hurtigt trykkene skal reagere i dit program.Efter at have set dit program så er jeg ikke sikker på om det reelt har noget at gøre med funktionsblokkene. Det er det jeg prøver at afklare.Er du bekendt med Serviceview? Det var måske værd at prøve at se om du i Serviceview kan registrere at der bliver trykket på knapperne. [file name=Standard3.vis size=1885182]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/Standard3.vis[/file]

Standard3.vis

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0

Det er desværre det samme. Jeg er ikke så meget inde i IHC. Jeg har lige prøvet at logge mig ind og kan se, at der står følgende:2009.11.13 13:47:01 Advarsel Der er meldt fejl i kommunikationen med voice-modemet.2009.11.13 12:33:50 Advarsel Der er meldt fejl i kommunikationen med voice-modemet.2009.11.13 07:13:02 Advarsel Der er meldt fejl i kommunikationen med voice-modemet.2009.11.08 15:49:19 Advarsel Der er meldt fejl i kommunikationen med voice-modemet.2009.11.08 15:48:59 Advarsel Der er meldt fejl i kommunikationen med voice-modemet.2009.11.02 17:33:30 Advarsel Der er meldt fejl i kommunikationen med voice-modemet.2009.11.01 15:21:48 Advarsel Der er meldt fejl i kommunikationen med voice-modemet.2009.11.01 12:47:31 Advarsel Der er meldt fejl i kommunikationen med voice-modemet.2009.10.28 17:06:34 Advarsel Der er meldt fejl i kommunikationen med voice-modemet.2009.10.27 21:39:06 Advarsel Der er meldt fejl i kommunikationen med voice-modemet.2009.10.25 17:20:33 Advarsel Der er meldt fejl i kommunikationen med voice-modemet.2009.10.25 18:15:51 Advarsel Der er meldt fejl i kommunikationen med voice-modemet.2009.10.25 18:11:13 Fatal DEBUG: VITAL THREAD 'WebServer - user port' DIED!2009.10.25 18:11:13 Fejl Webserveren døde meget uventet.2009.10.25 05:27:37 Fatal DEBUG: VITAL THREAD 'System time scheduler' DIED!2009.10.10 18:59:16 Advarsel Der er meldt fejl i kommunikationen med voice-modemet.2009.10.10 18:58:50 Advarsel Der er meldt fejl i kommunikationen med voice-modemet.2009.08.14 18:44:28 Advarsel Der er meldt fejl i kommunikationen med voice-modemet.2009.08.14 18:42:52 Advarsel Der er meldt fejl i kommunikationen med voice-modemet.2009.08.14 18:41:17 Advarsel Der er meldt fejl i kommunikationen med voice-modemet.2009.08.14 18:39:40 Advarsel Der er meldt fejl i kommunikationen med voice-modemet.2009.08.14 18:38:04 Advarsel Der er meldt fejl i kommunikationen med voice-modemet.2009.08.14 18:36:28 Advarsel Der er meldt fejl i kommunikationen med voice-modemet.2009.08.14 18:34:52 Advarsel Der er meldt fejl i kommunikationen med voice-modemet.Jeg har en alarm, som ham der lavede IHC programmeringen for et halv år siden ikke kunne få til at virke - kan det skabe problemerne? Hilsner Mads

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0

I Serviceview kan du i venstre øverste vindue navigere dig frem til f.eks. dit tryk i soveværelset. Det kan du markere og trykke på mellemrumstasten, så skulle lyset tænde.Du kan også se indgangen skifte status hvis du trykker på knappen. Og du kan bede programmet om at logge værdiskift på indgangen (meget smart hvis du er alene om at teste det).Dine modemfejl har næppe noget at gøre med dit problem da de var aktive inden du opdaterede firmware.Og det har næppe heller noget at gøre med alarmen.Da du opdaterede firmwaren, gjorde du da andet en bare at uploade firmware?Det har vist sig tidligere at være en god ide at uploade et tomt projekt til controlleren og så uploade det rigtige projekt igen.Det kunne du prøve.Ellers er jeg ved at være noget tom for ideer.

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0

Hej AllanDengang jeg opdaterede controlleren, sendt jeg ikke et tomt projekt. Jeg har efterfølgende prøvet at sende et tomt projekt inden jeg har uploadet de to versioner, som du har hjulpet med. Desværre har dette ikke hjulpet - SURT!Jeg har nu været inde i Serviceview og logget det jeg har gjort. Nedenfor kan du se loggen. Jeg ved ikke om det er rigtigt, men når jeg trykker på mellemrumtasten skifter den værdi on/off i samme tastetryk - er det rigtigt? Burde den ikke stå på ON når jeg trykker én gang (lyset er tændt) og OFF når jeg trykker igen (lyset er slukket)? Når jeg tester i Serviceview tænder og slukker lyset hver gang jeg trykker på tasten, men nogle gang virker det som om at lampen tænder eller slukker lidt forsinket i forhold til mit tastetryk.....Jeg bor i Auning på Djursland, så hvis du har mulighed for at kigge forbi og se det i real life er du selvfølgelig velkommen - du vil selvfølgelig få betaling!Hvis du ikke kan gøre yderligere skal du i hvertfald have mange tak indtil videre! :-)Hilsner Madsmadsus@gmail.comMin log:2009.11.13 20:01:47 Lokalt Stue / Tryk 4 tast (Stuen til højre) / Tryk (øverst venstre) = On2009.11.13 20:01:47 Lokalt Stue / Tryk 4 tast (Stuen til højre) / Tryk (øverst venstre) = Off2009.11.13 20:01:46 Lokalt Stue / Tryk 4 tast (Stuen til højre) / Tryk (øverst venstre) = On2009.11.13 20:01:46 Lokalt Stue / Tryk 4 tast (Stuen til højre) / Tryk (øverst venstre) = Off2009.11.13 20:01:45 Lokalt Stue / Tryk 4 tast (Stuen til højre) / Tryk (øverst venstre) = On2009.11.13 20:01:45 Lokalt Stue / Tryk 4 tast (Stuen til højre) / Tryk (øverst venstre) = Off2009.11.13 20:01:44 Lokalt Stue / Tryk 4 tast (Stuen til højre) / Tryk (øverst venstre) = On2009.11.13 20:01:44 Lokalt Stue / Tryk 4 tast (Stuen til højre) / Tryk (øverst venstre) = Off2009.11.13 20:01:44 Lokalt Stue / Tryk 4 tast (Stuen til højre) / Tryk (øverst venstre) = On2009.11.13 20:01:43 Lokalt Stue / Tryk 4 tast (Stuen til højre) / Tryk (øverst venstre) = Off2009.11.13 20:01:42 Lokalt Stue / Tryk 4 tast (Stuen til højre) / Tryk (øverst venstre) = On2009.11.13 20:01:42 Lokalt Stue / Tryk 4 tast (Stuen til højre) / Tryk (øverst venstre) = Off2009.11.13 20:01:41 Lokalt Stue / Tryk 4 tast (Stuen til højre) / Tryk (øverst venstre) = On2009.11.13 20:01:41 Lokalt Stue / Tryk 4 tast (Stuen til højre) / Tryk (øverst venstre) = Off2009.11.13 20:01:40 Lokalt Stue / Tryk 4 tast (Stuen til højre) / Tryk (øverst venstre) = On2009.11.13 20:01:39 Lokalt Stue / Tryk 4 tast (Stuen til højre) / Tryk (øverst venstre) = Off2009.11.13 20:01:39 Lokalt Stue / Tryk 4 tast (Stuen til højre) / Tryk (øverst venstre) = On2009.11.13 20:01:38 Lokalt Stue / Tryk 4 tast (Stuen til højre) / Tryk (øverst venstre) = Off2009.11.13 20:01:37 Lokalt Stue / Tryk 4 tast (Stuen til højre) / Tryk (øverst venstre) = On2009.11.13 20:01:37 Lokalt Stue / Tryk 4 tast (Stuen til højre) / Tryk (øverst venstre) = Off2009.11.13 20:01:36 Lokalt Stue / Tryk 4 tast (Stuen til højre) / Tryk (øverst venstre) = On2009.11.13 20:01:36 Lokalt Stue / Tryk 4 tast (Stuen til højre) / Tryk (øverst venstre) = Off2009.11.13 20:01:35 Lokalt Stue / Tryk 4 tast (Stuen til højre) / Tryk (øverst venstre) = On2009.11.13 20:01:34 Lokalt Stue / Tryk 4 tast (Stuen til højre) / Tryk (øverst venstre) = Off2009.11.13 20:01:34 Lokalt Stue / Tryk 4 tast (Stuen til højre) / Tryk (øverst venstre) = On2009.11.13 20:01:33 Lokalt Stue / Tryk 4 tast (Stuen til højre) / Tryk (øverst venstre) = Off2009.11.13 20:01:32 Lokalt Stue / Tryk 4 tast (Stuen til højre) / Tryk (øverst venstre) = On2009.11.13 20:01:32 Lokalt Stue / Tryk 4 tast (Stuen til højre) / Tryk (øverst venstre) = Off2009.11.13 20:01:30 Lokalt Stue / Tryk 4 tast (Stuen til højre) / Tryk (øverst venstre) = On2009.11.13 20:01:29 Lokalt Stue / Tryk 4 tast (Stuen til højre) / Tryk (øverst venstre) = Off2009.11.13 20:01:28 Lokalt Stue / Tryk 4 tast (Stuen til højre) / Tryk (øverst venstre) = On2009.11.13 20:01:28 Lokalt Stue / Tryk 4 tast (Stuen til højre) / Tryk (øverst venstre) = Off2009.11.13 20:01:26 Lokalt Stue / Tryk 4 tast (Stuen til højre) / Tryk (øverst venstre) = On2009.11.13 20:01:26 Lokalt Stue / Tryk 4 tast (Stuen til højre) / Tryk (øverst venstre) = Off2009.11.13 20:01:24 Lokalt Stue / Tryk 4 tast (Stuen til højre) / Tryk (øverst venstre) = On2009.11.13 20:01:24 Lokalt Stue / Tryk 4 tast (Stuen til højre) / Tryk (øverst venstre) = Off2009.11.13 20:01:23 Lokalt Stue / Tryk 4 tast (Stuen til højre) / Tryk (øverst venstre) = On2009.11.13 20:01:22 Lokalt Stue / Tryk 4 tast (Stuen til højre) / Tryk (øverst venstre) = Off2009.11.13 20:01:21 Lokalt Stue / Tryk 4 tast (Stuen til højre) / Tryk (øverst venstre) = On2009.11.13 20:01:21 Lokalt Stue / Tryk 4 tast (Stuen til højre) / Tryk (øverst venstre) = Off2009.11.13 20:01:19 Lokalt Stue / Tryk 4 tast (Stuen til højre) / Tryk (øverst venstre) = On2009.11.13 20:01:19 Lokalt Stue / Tryk 4 tast (Stuen til højre) / Tryk (øverst venstre) = Off2009.11.13 20:01:17 Lokalt Stue / Tryk 4 tast (Stuen til højre) / Tryk (øverst venstre) = On2009.11.13 20:01:17 Lokalt Stue / Tryk 4 tast (Stuen til højre) / Tryk (øverst venstre) = Off

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0

Hej.Hvis der er tale om Wireless kan jeg måske komme med et hint. men ingen løsning.Hvis du har udskiftet din lyskilde til en lavenergipære under 6w opstår problemet ide Wireless relæerne ikke kan håmdtere belastninger under 6VA. Det er et problem LK ikke råber for højt om. Det skal lige siges at teknisk support ikke før var opmærksom på at problemet fandtes.mvh thomasPS jeg løste mit problem ved at montere 5 spots (LED) i stedet for 3.

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0

Hej ThomasDet er ikke en Wireless installation jeg har, men derimod en kablet. Allan som har skrevet tidligere har sendt mig en projekt fil, der er reduceret fra 1,8 Mb. til ca. 0,6 Mb. Umiddelbart har det reduceret antallet af gange, hvor lyset ikke tænder/slukker som forventet, hvilket er dejligt. Vi arbejder dog videre med det og jeg skal nok skrive løsningen, hvis vi finder frem til nogen. Tak for dit input, som der helt sikkert er andre der kan få glæde af!Hilsner Mads

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0

Hej MadsSpændende lige at læse dit indlæg. Jeg har samme problem efter jeg har opgraderet. I mit hus har jeg to controllere, og det er kun den ene der 'driller' med at tryk ikke reagere hver gang. Har læst hele din 'tråd' i gennem og det sidste du har skrevet med størrelse på projekt giver mig lige et hint..... Den controller der ikke driller har et projektstørrelse på 0,7Mb og den der driller er på 1,3Mb. Jeg har kun trådet system ikke noget wireless, har været begge projekter grundigt i gennem efter opgradering. Før min gennemgang var det store projekt på 1,9 og nu på de 1,3... og så vidt jeg husker var det værre da det var større.Er der nogen der kører på den nye version med et 'stort' projekt fil størrelse, lad os høre?Hilsen Ulrichhttp://www.haversen.dk/ihc/

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0

Jeg har en kammerat hvis projekt fylder 4.5 mb, og mit eget fylder over 2. Her er der ingen problemer, i hvert fald ikke noget som nogen har lagt mærke til.Vi er så langt i fejlsøgningen (via email) at vi ved at controlleren ikke registrerer alle tryk. Så det er ikke en fejl i programmet/funktionsblokkene.Men hvis andre har nogle bud på hvad der skal kigges efter må i gerne skrive.

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0

Hej Mads.Den der 'ikke' fejler har følgende data:85621-8-2007Den der fejler har:782816-6-2007Nummer er serienummer fundet i Administrator og dato er produktions dato.Ved ikke om det har noget med udgave at gøre, din kommer efter mine i prod. dato.Jeg har sat 'ikke' fejler i '' for jeg har oplevet få gange at den ikke reagere på tryk.Fejl ser man også ved PIR impuls givere der fx. skal tænde lyset når man går ind i rummet, der skal man være i rummet længere tid før den pulser.Havde i programmet da jeg brugte versionen før, sådan at jeg kunne aktivere tre udgange ved at: et tryk kom udgang 1 to tryk udgang 2, tre tryk udgang 3 osv., den blok er på ingen måde stabil mere da der ikke længere er hold i hvormange gange der er trykket... så der har jeg fundet på noget andet. Jeg er sikker på andre også har problemet.Hilsen Ulrich > www.haversen.dk/ihc

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0

Hej UlrichDet er da ærgerligt at du også har problemer med begge dine controllere nu! Jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvilke firmware versioner der er frigivet. Jeg ved at der er en 2.3 og 2.6, men der er frigivet nogle der i mellem? Hvis dette er tilfældet, kan I muligvis henvise mig til den mellemliggende version. Vil der være et problem i at nedgradere til en version 2.4, for at se om problemet stadig er der?Hilsner Mads

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0

Hej.Jeg har i 4 år kørt med version 2.3.586 som passer til Visual version 2.10 uden problemer. Det er først efter opgradering til 2.6.122 som er for Visual version 2.60, at mit problem er opstået. Det er ikke muligt at nedgradere da mit program er tilpasset den nye version. Er der andre der oplever dette??Hilsen Ulrich

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0

Hej alle med problemer med dobbelttryk.Jeg har lagt mærke til, på min instalation, at hvis man har flere funktionsblokke til at styre en udgang, kan problemet opstå!!Dvs hvis man bruger en blok der har sagt sluk, og en anden skal bruges til at tænde, så skal nr 2 blok lige slukke og tænde før den er inde på sporet igen. Og det ser for os ud som om at der skal trykkes 2 gange får den reagerer.Lk anbefaler at man bruger 1 funktionsblok til at styre 1 udgang.Skal der bruges flere blokke, pga af andrer funktioner, skal man lade de efterfølgende blokke styre den første blok....!Selv gør jeg det som anbefalet, eller sørger for den blok der styre udgangen også gør det samme på de resterende blokke. (Typisk sluk)Mvh Michael

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0
Dvs hvis man bruger en blok der har sagt sluk, og en anden skal bruges til at tænde, så skal nr 2 blok lige slukke og tænde før den er inde på sporet igen. Og det ser for os ud som om at der skal trykkes 2 gange får den reagerer.
Det kan du programmere dig ud af.I Mads's installation registrerer controlleren kun ca. 15 ud af 20 tryk. Det tyder ikke på et problem i funktionsblokkene/programmeringen.
Lk anbefaler at man bruger 1 funktionsblok til at styre 1 udgang.
Den anbefaling vil jeg gerne se.
Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0

Der er lidt om at man ikke må bruge den samme udgang på samme funktionsbloks udgange.I dette lille test program jeg har lagt ved, kan det ses.Der er to udgange som er forbundet til en blok. Blokken skal aktiveres på 'Indgang for tæl', en gang pulser udgang et, to gange udgang to og tre gange udgang tre. Men - ved at jeg har trukket udgange i venstre side på svigter systemet. Prøv at køre testen med udgange og derefter fjern udgange og kør test igen...BVlokken opfører sig underligt når udgange er sat på, lidt som bruger michael3006 skriver.Dette er ikke kun i simulerings mode, også når det ligger i controller?? [file name=Test-20091124.vis size=17801]http://ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/Test-20091124.vis[/file]

Test-20091124.vis

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0

Jeg kan godt se hvad du mener med det test program. Men jeg kan ikke se at det skulle skabe et problem i din installation.Det der sker er at funktionsblokken "overvåger" den tilsluttede komponent og når den går ON så gør funktionsblokkens udgange også.Men det betyder jo ikke at den ændrede udgang i funktionsblokken har en effekt på resten af din funktionsblok.Det afhænger jo af om status på udgangen er en betingelse i programmet.Jeg har ikke mulighed for at teste det i min installation lige nu, men er det noget som skaber et problem i din installation?

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0

Kunne michael3006 ikke lige lave et lille test program ud fra det han beskriver...Jeg har testet lidt på mit eget test program, og prøvet at trække udgang fra blok ned på indgang på anden blok, og kan se at den ikke trækker når den bliver tvunget on ved 'overvågning'. Så det kan driller sikkert ikke det store i controller.

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0

Jeg er ikke 100% sikker, men vil dog alligevel vove den påstand at det scenarie Michael beskriver ikke kan lade sig gøre i ver. 2.6.Jeg har lige prøvet lidt frem og tilbage med forskellige blokke og jeg kan ikke frem provokere den fejl han beskriver.Det er korrekt at det tidligere var et issue, at en kip-funktionsblok ikke kendte status på udgangen og man derfor skulle trykke 2 gange for at få programmet på ret kurs.Og en anden ting Ulle og Michael: I må ikke misforstå mine kommentarer. Bliv endelig ved med at komme med inputs/forslag til en løsning på dette issue.Jeg har selv spekuleret en del over Mads' problem og hvad der kan være årsag til det. Så jo flere inputs des bedre.Jeg har en aftale med Mads på mandag om at vi kigger hans installation efter i sømmene og vi skal nok vende tilbage med hvad vi end finder.

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0

Så har vi fået testet en masse i Mads's installation og konklusionen var at firmware 2.6.122 har en bug som gør at controlleren ikke registrerer alle inputs.Det ser dog ud til at den fint registrerer alle Wireless inputs, kun de fortrådede skabte problemer.Jeg har oprettet en ny tråd med et svar fra LK og en midlertidig løsning: http://www.ihc-user.dk/index.php?option=com_kunena&Itemid=34&func=view&catid=17&id=9439#9439

Link til kommentar
Del på andre sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gæst
Svar på dette spørgsmål

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loader...
 Share

×
×
  • Tilføj...

Important Information

Privatlivspolitik og We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.

1200x630bb.png

ok