Hej
Jeg har to røgalarmer som vist på billedet. De sad der, da vi overtog huset. Men de er begyndt at sige der er røg i huset uden der er det. Så alt lyset tænder, når de tror der er røg.  Jeg har prøvet at blæse dem igennem for at se om der skulle være støv i dem der gjorde det. Men det hjælper ikke. Findes der nogle nye røgalarmer, som jeg kan sætte op i stedet for? Og hvor meget vil det kræve at få dem kodet ind i det eksisterende setup

På forhånd tak for svar 

IMG_0222.jpeg

Link til kommentar
Del på andre sites

Røgalarmerne er ikke særligt specielle. De sidder i en relæ sokkel, som forsynes med 24V fra en udgang og alarm delen er forbundet til en indgang. Der sidder et lille relæ i relæsoklen, så hvis du piller røgsensoren ud, så vil alarmen ikke længere gå, men du har så heller ikke længere nogen brand alarm.

Du kan erstatte dine røgalarmer med enhver anden røgalarm, som kan bryde en 24V strømkreds når alarmen går. Der skal i såfald ikke laves ændringer af LK IHC programmet.

Jeg gætter på at det er disse røg alarmer du har idag.
Optisk røg sensor https://www.lk.dk/produkter?iid=#120B1286
Relæ sokkel https://www.lk.dk/produkter?iid=#120B1285

Der er erstattet med disse 2, men du behøver ikke købe LK røgsensor. Som skrevet før. Enhver røgsensor, som kan bryde en 24V strømkreds når alarmen går, kan bruges.
Optisk røg sensor https://www.lk.dk/produkter?iid=11272
Relæ sokkel https://www.lk.dk/produkter?iid=11271

Link til kommentar
Del på andre sites

På 29.8.2024 at 14:30 , Lars1 skrev:

Røgalarmerne er ikke særligt specielle. De sidder i en relæ sokkel, som forsynes med 24V fra en udgang og alarm delen er forbundet til en indgang. Der sidder et lille relæ i relæsoklen, så hvis du piller røgsensoren ud, så vil alarmen ikke længere gå, men du har så heller ikke længere nogen brand alarm.

Du kan erstatte dine røgalarmer med enhver anden røgalarm, som kan bryde en 24V strømkreds når alarmen går. Der skal i såfald ikke laves ændringer af LK IHC programmet.

Jeg gætter på at det er disse røg alarmer du har idag.
Optisk røg sensor https://www.lk.dk/produkter?iid=#120B1286
Relæ sokkel https://www.lk.dk/produkter?iid=#120B1285

Der er erstattet med disse 2, men du behøver ikke købe LK røgsensor. Som skrevet før. Enhver røgsensor, som kan bryde en 24V strømkreds når alarmen går, kan bruges.
Optisk røg sensor https://www.lk.dk/produkter?iid=11272
Relæ sokkel https://www.lk.dk/produkter?iid=11271

hej Lars. 
Vil du hjælpe mig engang mere ? 
Jeg har fundet en vejledning på de røgalarmer jeg har siddende pt. Der sidder ledningerne som vist på den tegning jeg har vedlagt. Men hvordan skal de sidde på den nye jeg har købt. Ved du det.  Jeg har også vedlagt den nyes vejledning. Det første billede er dem jeg har pt. Kan være det er logisk for alle. Men er sgu lidt i tvivl når det ikke er 1:1 :-). 

IMG_0231.png

IMG_0233.jpeg

Link til kommentar
Del på andre sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gæst
Svar på dette emne...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loader...
 Share

×
×
  • Tilføj...

Important Information

Privatlivspolitik og We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.

1200x630bb.png

ok