Montering af UNI 400 Dimmer


Benjamin Vogelius
 Share

Spørgsmål

1 svar på dette spørgsmål

Recommended Posts

  • 0

Hej Benjamin -Det kommer meget an på, hvordan du vil styre dine dimmere. Hvis du vil styre dem individuelt, har du brug for mange flere udgange. Hvis du kaster et blik på vejledningen til UNI400'eren, kan du se, at de skal bruge mellem 2 og 4 lavspændingsforbindelser pr. dimmer:[img size=342]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/images/UNI400.jpgDet betyder, at du i værste fald skal bruge 4·11 = 44 udgange, svarende til 44/8 ~ 6 stk. 24V-outputmoduler(!).Du kan dog spare noget, hvis nogle af dimmerne skal kobles i parallel - eller hvis du ikke har behov for memoryfunktionerne (klemme 3 og 4).-- Jakob

post-221-13549256794337_thumb.jpg