Hans Wennerberg Skrevet July 28 Rapporter Share Skrevet July 28 Hjem efter 1 uge og lamperne virker ikke! -> Ingen lys i IHC visual controlleren -> Panik!!! (ingen backup fra Schneider) Installationen er fra 2008 og har ikke haft problemer så hvad kan være galt og hvordan kan jeg fejlsøge? Kan jeg f.eks forsøge et "reset" ved at fjerne en leder ind i strømforsyningsmodulet? - og/eller til de enkelte moduler? /Hans Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Lars1 Besvaret July 30 Rapporter Share Besvaret July 30 Jeg har det altid skidt når nogen begynder at rode i en tavle uden at have den fornødne viden og erfaring. Det er ikke uden grund at det tager 4 år at blive udlært elektriker og yderlig 4 år at blive autoriseret. Hvis du havde ringet til en elektriker havde du haft strøm på controlleren nu. 3A 24VDC strømforsyninger er lagervare hos alle de elgrosister som elektrikerne bruger. Det vil ikke have kostet dig meget mere end 1 arbejds time for elektrikeren. Stømforsyningen vil have kostet dig ca. det samme som du giver i en online shop incl. fragt. En strømforsyning lever ikke evigt. Din er +15 år gammel. Det er lidt tidligt, men abosolut ikke unormalt at strømforsynigner giver op efter 10 år. Specielt ikke hvis de har været underdimensioneret. 3,6V er for lidt til at det er overbelastning og for meget til at det er en kortslutning. Hvis der var et modul som var defekt på en måde, så det kan trække spændingn ned på 3,6V, så vil det modul være MEGET varmt og sandsynligvis være gået op i flammer. Det er altid en god idee at prøve at måle på strømforsyningen uden belastning. Værd dog opmærksom på at en defekt strømforsyning måske godt kan levere 24V uden belastning, men ligeså snart du sætter lidt belastning på, så falder spændingen. Der er ingen grund til at frakoble I/O modulerne m.m. ved genstart efter strømforsyningen er blevet skiftet. Det gør ingen forskel, da du bare vil få problemet i det øjeblik du kobler det defekte modul på, i steddet for at få det med det samme når du tænder for strømmen. Du vil ikke brænde strømforsyning af hvis et af modulerne er defekt. Spænding vil bare droppe til 0V hvis det er en kortslutning, eller du vil have nogle ind eller udgange som ikke længere virker. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Lars1 Besvaret July 28 Rapporter Share Besvaret July 28 Er der overhovedet liv i controlleren? Der skal gerne være en grøn diode som blinker på den. Hvis der ikke er det, er det sikkert en sikring eller et HPFI relæ som er slået fra. I værste fald kan strømforsyningen være stået af. Strømforsyningen kan enhver elektriker skifte. Sikring og HPFI kan du selv checke. Hvis der er strøm på controlleren, kan du forsøge dig med at slukke for strømmen i 10 sek. Husk også at pille evt. batteri backup fra. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Hans Wennerberg Besvaret July 30 Forfatter Rapporter Share Besvaret July 30 Tak for input. Der er ikke liv i controlleren, og efter at jeg fik skaffet et multimeter kan jeg se at der kun måles ca 3.6V på udgangen fra strømforsyningen. Jeg har bestilt en ny strømforsyning som forhåbentligt kommer fredag og så må jeg se om det løser problemet. Så er spørgsmålet om det bare er en tilfældig fejl i strømforsyningen eller om det er noget der skyldes en fejl i en tredie komponent. Kan det være en ide at frakoble alle In/Out modulerne ved genstart med ny strømforsyning og så slutte dem til en ad gangen? Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Hans Wennerberg Besvaret July 30 Forfatter Rapporter Share Besvaret July 30 Jo, det var måske lidt forhastet - virkede bare lidt voldsomt med en elektrikker for 5 ledninger hvoraf de 3 er lavspænding. På den anden side ville jeg sikkert have lys i huset allerede nu :-/ Må også hellere få skifte backup-batteriet nu jeg er igang. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Spørgsmål
Hans Wennerberg
Hjem efter 1 uge og lamperne virker ikke! ->
Ingen lys i IHC visual controlleren ->
Panik!!! (ingen backup fra Schneider)
Installationen er fra 2008 og har ikke haft problemer så hvad kan være galt og hvordan kan jeg fejlsøge?
Kan jeg f.eks forsøge et "reset" ved at fjerne en leder ind i strømforsyningsmodulet? - og/eller til de enkelte moduler?
/Hans
Link til kommentar
Del på andre sites
4 svar på dette spørgsmål
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.