Jeg har udfordringer med at lyset blinker og kontakterne klapper i spidsbelastningsperioder.
I den forbindelse, har jeg fundet ud af at 24V systemet dykker ca. 0,3 V for hver outputkontakt der trækkes. Når lystet blinker kommer jeg helt ned omkring 19V på 24V-systemet, så jeg tænker at det godt kan være derfor kontakterne ikke kan holde.
Mit spørgsmål er om jeg har for meget belastning på min 15W-transformer og i stedet skal købe en 75W? …. Eller om det er normalt at en transformer bliver træt efter ca. 30 år, og jeg bare kan købe en ny på 15W?
Ud over controller trækker den Skumringsrelæ, 4 stk. inputmoduler, 5 stk. 230V outputmoduler samt 1 stk. 24V outputmodul.
…… Eller har I andre begavede input til hvad problemet kan skyldes.
Spørgsmål
Martin Balle
Kære Alle
Jeg har udfordringer med at lyset blinker og kontakterne klapper i spidsbelastningsperioder.
I den forbindelse, har jeg fundet ud af at 24V systemet dykker ca. 0,3 V for hver outputkontakt der trækkes. Når lystet blinker kommer jeg helt ned omkring 19V på 24V-systemet, så jeg tænker at det godt kan være derfor kontakterne ikke kan holde.
Mit spørgsmål er om jeg har for meget belastning på min 15W-transformer og i stedet skal købe en 75W? …. Eller om det er normalt at en transformer bliver træt efter ca. 30 år, og jeg bare kan købe en ny på 15W?
Ud over controller trækker den Skumringsrelæ, 4 stk. inputmoduler, 5 stk. 230V outputmoduler samt 1 stk. 24V outputmodul.
…… Eller har I andre begavede input til hvad problemet kan skyldes.
Mvh.
Martin