MrBech Skrevet August 10, 2009 Rapporter Share Skrevet August 10, 2009 Jeg har fået en bimåler PEJ1606kWh med pulsudgang efter DIN 43864Er der nogen der kan svare på om LKs Input 24/24 kan sammenkobles direkte med måleren.20 + Ui max = 27v (18-27v) / Li max = 27mA21 -Impulslængde > 100 ms /MrBech Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 MrBech Besvaret August 10, 2009 Forfatter Rapporter Share Besvaret August 10, 2009 [img size=800]http://ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/images/PEJ1606a.JPG [file name=pej1606.pdf size=599130]http://ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/pej1606.pdf[/file]pej1606.pdf Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Jens Østerballe Besvaret September 19, 2009 Rapporter Share Besvaret September 19, 2009 Heji teorien burde det kunne lade sig gøre men jeg ved af erfaring at den vil smide et par impulser om dagen. dette har jeg forhindret ved at sætte en lille brodersen timer på pulsudgangen og lavet et forsinket frafald på 0,5 sekHilsen Jens Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Spørgsmål
MrBech
Jeg har fået en bimåler PEJ1606kWh med pulsudgang efter DIN 43864Er der nogen der kan svare på om LKs Input 24/24 kan sammenkobles direkte med måleren.20 + Ui max = 27v (18-27v) / Li max = 27mA21 -Impulslængde > 100 ms /MrBech
Link til kommentar
Del på andre sites
2 svar på dette spørgsmål