Jeg er her til morgen vågnet op til et hus hvor der ikke er noget af vores IHC der reagere. Ved nærmere inspektion, så er hele IHC tavlet "død" (Uden lys) - Alle installationer som ikke er koblet op på ICH virker (fryser, køleskab, emhætte osv.)
Jeg tænker det måske er 24V strømforsyningen? - Jeg har målt på den og får 3,8V på klemmerne i controlleren (Jeg tænker det er back-up batteriet der giver de 3,8V)
Skal der blot en ny strømforsyning til eller nogle bedre bud?
Spørgsmål
Kim Bruun
Hej eksperter!,
Jeg er her til morgen vågnet op til et hus hvor der ikke er noget af vores IHC der reagere. Ved nærmere inspektion, så er hele IHC tavlet "død" (Uden lys) - Alle installationer som ikke er koblet op på ICH virker (fryser, køleskab, emhætte osv.)
Jeg tænker det måske er 24V strømforsyningen? - Jeg har målt på den og får 3,8V på klemmerne i controlleren (Jeg tænker det er back-up batteriet der giver de 3,8V)
Skal der blot en ny strømforsyning til eller nogle bedre bud?
På forhånd tak for jeres hjælp.