Hej,

 

Jeg har en varmekreds i kælderen som er "kold" og jeg tror jeg fundet problemet. Udgang 8 fra Output 24 modulet måler kun 2,4V, når jeg måler med et Almindeligt multimeter og telestaten vil derfor ikke åbne.

Jeg undrer mig over at een udgang kan være defekt, eller om det er mig der har samlet kablerne forkert ? (ikke helt utænkeligt). Er der andre som har oplevet noget lignende?

vh

Anders

IMG_0805.HEIC

Link til kommentar
Del på andre sites

2 svar på dette spørgsmål

Recommended Posts

  • 0

Mange tak. Jeg fjernede ledningerne og kunne derefter måle 24v, perfekt. Men desværre kunne udgangen derefter ikke lukke igen, så den står nu med en konstant spænding på 24v, suk.

Jeg fandt en anden ledig udgang og nu ser det ud til at virke efter hensigten. 

Konklusionen må være at output modulet's ene udgang er defekt.