wai Skrevet June 19, 2009 Rapporter Share Skrevet June 19, 2009 Hej Iflg LK kan jeg læse af ov ikke må sløjfes mellem modulerne pga LOOP, Hvor sløjfer man så fra ? køre man en ov fra hvert modul op til controller? Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Claus Frederiksen Besvaret June 20, 2009 Rapporter Share Besvaret June 20, 2009 Jep. Det står også i vejledningen at hver datalinie (fra controller til modul) skal parsnoes med en 0V, så der har du svaret. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Morten1354922249 Besvaret June 20, 2009 Rapporter Share Besvaret June 20, 2009 mwi skrev:Prøver lige igen.Vedhæftet eksempel på opbygning.Jeg opgiver den vil heller ikke modtage .rar filer.\thomasbljeg har slettet det tomme indlæg for dig Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Thomasbl Besvaret June 21, 2009 Rapporter Share Besvaret June 21, 2009 prøv at se dette princip diagramhttp://www1.lk.dk/katalog/vejledning/98724_03.pdf Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 wai Besvaret June 22, 2009 Forfatter Rapporter Share Besvaret June 22, 2009 Super tak for svaret Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Thomasbl Besvaret June 22, 2009 Rapporter Share Besvaret June 22, 2009 var så lidt ;-) Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Lau Sorensen Besvaret July 27, 2010 Rapporter Share Besvaret July 27, 2010 hej, et lille tillægsspørgsmål til denne tråd: 0v skal parsnoes. - men hvad gør man bedst med 24v ? - går direkte fra PS til næste og næste og næste modul ? - og hvornår bør man tænke på om den lille dimention i NOPOVIC bliver varm i første led ? tak for mange gode svar !!LS Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Lars Jacobsen Besvaret July 29, 2010 Rapporter Share Besvaret July 29, 2010 lausorensen skrev:hej, et lille tillægsspørgsmål til denne tråd: 0v skal parsnoes. - men hvad gør man bedst med 24v ? - går direkte fra PS til næste og næste og næste modul ?Ja, eller en kombi med stjerne kobling. - og hvornår bør man tænke på om den lille dimention i NOPOVIC bliver varm i første led ? Den store PSU kan max give 72w og det er IHC-link kablet godkendt til:http://www1.lk.dk/servlet/GenereringMainContext?LKnummer=820B0305tak for mange gode svar !!LS Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Lau Sorensen Besvaret July 31, 2010 Rapporter Share Besvaret July 31, 2010 ah ok !tak ! Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Spørgsmål
wai
Hej Iflg LK kan jeg læse af ov ikke må sløjfes mellem modulerne pga LOOP, Hvor sløjfer man så fra ? køre man en ov fra hvert modul op til controller?
Link til kommentar
Del på andre sites
8 svar på dette spørgsmål