Hop til indhold
  • 0

Bjarne Sørensen
 Share

Spørgsmål

Jeg er ved at optimere på mit energiforbrug.
Min luft til vand varmepumpe er sat til ikke at køre mellem kl. 17-20 hvor nettariffen er højest.

Vi har kun gulvvarme i huset, beton i kælder og garage og let konstruktion i stueetage og 1. sal.

I den forbindelse skal jeg helst én gang for alle hare renoveret min varmestyring da det er en gang rod bygget og rettet til gennem 10 år eller mere.

Jeg skal bare lige forstå styringen af det.

Skal man starte med:

5.2.05.c. Varmestyring - avanceret.
5.2.01.h. Betjeningspanel
5.2.04.d. Ur til nat- og dagtemperatur
5.2.03.e. Pumpestyring

Er det indgangene i det enkelte rums varmestyring der skal aktiveres af uret? Eller er det betjeningspanelets indgange der skal styres af uret? Eller er betjeningspanelet bare en dum FB som man kan vælge at styre med det fysiske 6-tryk som de foreslår for at skifte drifttilstand overordnet? Sådan har jeg gjort hidtil, men det ser ikke rigtigt ud mere efter der er kommet nye FB'er.

Jeg har ikke noget fysisk drifttilstandstryk. 
Det skal ikke kaldes på varme mellem kl. 17-20.
Jeg skal kunne sætte det i sommerdrift hvor der ikke kaldes på varme, men ventil- og pumpemotion skal stadig være aktivt. Det er fint for mig at køre det i App'en eller måske sætte det 6-tryk op hvis det er løsningen.

Gør mig gerne klogere også hvis der er en anden genial måde at gøre det på.

Link til kommentar
Del på andre sites

Recommended Posts

  • 0
På 26.9.2022 at 17:44 , Bjarne Sørensen skrev:

Jeg er ved at optimere på mit energiforbrug.
Min luft til vand varmepumpe er sat til ikke at køre mellem kl. 17-20 hvor nettariffen er højest.

Vi har kun gulvvarme i huset, beton i kælder og garage og let konstruktion i stueetage og 1. sal.

I den forbindelse skal jeg helst én gang for alle hare renoveret min varmestyring da det er en gang rod bygget og rettet til gennem 10 år eller mere.

Jeg skal bare lige forstå styringen af det.

Skal man starte med:

5.2.05.c. Varmestyring - avanceret.
5.2.01.h. Betjeningspanel
5.2.04.d. Ur til nat- og dagtemperatur
5.2.03.e. Pumpestyring

Er det indgangene i det enkelte rums varmestyring der skal aktiveres af uret? Eller er det betjeningspanelets indgange der skal styres af uret? Eller er betjeningspanelet bare en dum FB som man kan vælge at styre med det fysiske 6-tryk som de foreslår for at skifte drifttilstand overordnet? Sådan har jeg gjort hidtil, men det ser ikke rigtigt ud mere efter der er kommet nye FB'er.

Jeg har ikke noget fysisk drifttilstandstryk. 
Det skal ikke kaldes på varme mellem kl. 17-20.
Jeg skal kunne sætte det i sommerdrift hvor der ikke kaldes på varme, men ventil- og pumpemotion skal stadig være aktivt. Det er fint for mig at køre det i App'en eller måske sætte det 6-tryk op hvis det er løsningen.

Gør mig gerne klogere også hvis der er en anden genial måde at gøre det på.

Hej Bjarne.. 
Som du ved så har jeg ikke IHC mere, pga husskifte, (savner voldsomt min IHC installation). 
Jeg har ikke læst alle de andre svar, så måske er du allerede blevet klogere :-D

Men det du er ude i, det var lidt det samme jeg lavede i mit tidligere hus. Der valgte valgte jeg dog et anden tilgang, da jeg havde flere zoner/rum i huset, og brugte et tryk til at ændre setpunktet i de rum jeg ville tvinge ned i temperatur. Dvs det foregik sådan set manuelt og ændrede setpunkt. 
Jeg tænker du kan gøre det samme men i stedet for at bruge et tryk, så brug ur til at styre det. Dvs når klokken er 17, så ændres setpunkt til fx 15 grader, (eller mindre, så du er sikker på der ikke kaldes på varme), og kl 21 skiftes igen til et andet højere setpunkt. 
Dette burde du kunne gøre i den avancerede varmeblok og så med ur styring. I varmeblokken kan du have flere setpunkts indstillinger. Og så bruger du bare tryk/ur til at skifte imellem dem. 
Uhyre simpelt, og det virker klippe stabilt. 

Betjeningspanel/drifttilstandstryk/alm tryk, det går principielt ud på et. Det skal bare være et tryk der kan ændre setpunkt for den pågældende temperatur i det angivne rum. 
En god ide er dog at have et tryk med diode eller lign, så du kan se, hvornår et rum er i "begrænset tilstand/lavt setpunkt". Bare i tilfælde af, at noget ikke virker efter hensigten :-)  

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0
På 26.9.2022 at 19:56 , Bjarne Sørensen skrev:

Kan jeg ikke slukke og tænde i dette døgn i den rækkefølge?

Jeg vil med min nye funktion skifte mellem beboet og så ubeboet? Altså hvor der ikke er varmekald, det er samme funktion til om sommeren, hvilken funktion er smartest at skifte til?

Det er det her https://www.el-grossisten.dk/ihc-varmestyring-statuspanel-tangenter-lysegraa.html

 

Det panel kan du sagtens bruge.. Og så fx bruge "Ubeboet" til at ændre setpunkt i de rum du indsætter (eller hele huset). Det er principielt bare et tryk og kan også bare være et almindeligt tryk.. Jeg brugte et 4-tast tryk med diode til min styring. 

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0
1 time siden, Kandersen skrev:

Hej Bjarne.. 
Som du ved så har jeg ikke IHC mere, pga husskifte, (savner voldsomt min IHC installation). 
Jeg har ikke læst alle de andre svar, så måske er du allerede blevet klogere :-D

Men det du er ude i, det var lidt det samme jeg lavede i mit tidligere hus. Der valgte valgte jeg dog et anden tilgang, da jeg havde flere zoner/rum i huset, og brugte et tryk til at ændre setpunktet i de rum jeg ville tvinge ned i temperatur. Dvs det foregik sådan set manuelt og ændrede setpunkt. 
Jeg tænker du kan gøre det samme men i stedet for at bruge et tryk, så brug ur til at styre det. Dvs når klokken er 17, så ændres setpunkt til fx 15 grader, (eller mindre, så du er sikker på der ikke kaldes på varme), og kl 21 skiftes igen til et andet højere setpunkt. 
Dette burde du kunne gøre i den avancerede varmeblok og så med ur styring. I varmeblokken kan du have flere setpunkts indstillinger. Og så bruger du bare tryk/ur til at skifte imellem dem. 
Uhyre simpelt, og det virker klippe stabilt. 

Betjeningspanel/drifttilstandstryk/alm tryk, det går principielt ud på et. Det skal bare være et tryk der kan ændre setpunkt for den pågældende temperatur i det angivne rum. 
En god ide er dog at have et tryk med diode eller lign, så du kan se, hvornår et rum er i "begrænset tilstand/lavt setpunkt". Bare i tilfælde af, at noget ikke virker efter hensigten :-)  

Hej Kim.

Tak for dine inputs.

Ja, man bliver afhængig af IHC :-), hvis jeg skulle flytte til et andet hus ville jeg nok ikke orke at fræse alt op igen og binde et halvt hundrede tusinde eller mere i det. Så ville jeg gå smartvejen med HUE ell. lign. og HA eller lign. Men du har sikkert også gang i noget :-).

Jeg fulgte nogle gode råd her i tråden mht. at lukke ned for varmen.

Min Panasonic J gen. varmepumpe slukker mellem kl. 17-20 (i øjeblikket) via programmet i dens display. Dens cirkulationspumpe stopper.

Jeg her en lille 60l buffetank som ikke rækker til noget, men cirkulationspumpen der sidder efter den kører videre og fordeler bl.a. varmen fra betongulvene i kælderen til resten af huset der har lette gulve.
De lette gulv bliver koldere når varmepumpen ikke kører, men det går fint indtil videre.
I garagen bruger jeg at skifte til frostsikring, som du beskriver, bare for ikke at få det kolde vand fra betongulvet derude til at afkøle unødigt i huset. I garagen har jeg 15-16 grader.

Jeg har også lavet sådan i den store af pigernes værelse at der ikke er varme på (frostsikring) når hun ikke er hjemme. Hun er kun hjemme hver 2. weekend.
Der holder jeg nederste venstre tryk inde i 3 sek. og LED står og blinker og indikerer at der ikke er varme på.
Det eneste jeg skal have løst er at hvis controlleren genstarter så skal indgangen aktiveres igen. Det her den anden dag da controlleren gik på skovtur pga. sommer/vintertidsskiftet. 

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0
4 minutter siden, Bjarne Sørensen skrev:

Ja, man bliver afhængig af IHC :-), hvis jeg skulle flytte til et andet hus ville jeg nok ikke orke at fræse alt op igen og binde et halvt hundrede tusinde eller mere i det. Så ville jeg gå smartvejen med HUE ell. lign. og HA eller lign. Men du har sikkert også gang i noget :-).

Jeg har rodet mig ind i ZenseHome.. Det er et okay system, men for pokker hvor er det også ufleksibelt. Det gode er at det kan indgå direkte i en traditionel installation, og kommunikere med controlleren via 230volt ledningerne. Men det forudsætter der er en nul-ledning i/ved alle de tryk man vil tilføje. Det har jeg heldigvis fordi det er kombi (Stikk + afbrydere) jeg har næsten over alt, undtagen een afbryder, som jeg så måtte trække en nul-ledning i :-)
Zensehome kan køre samme med Hue/Google direkte, eller openHAB via MQTT, men der er jeg ikke nået til endnu, og der er vist lidt begrænsninger, som de endnu arbejder på. Prisen er også til at tage og føle på.
Om jeg bliver ved Zensehome, det må tiden vise. Jeg er meget svær at overbevise om, at det er smart, når man først har haft IHC :-)

7 minutter siden, Bjarne Sørensen skrev:

Jeg har også lavet sådan i den store af pigernes værelse at der ikke er varme på (frostsikring) når hun ikke er hjemme. Hun er kun hjemme hver 2. weekend.
Der holder jeg nederste venstre tryk inde i 3 sek. og LED står og blinker og indikerer at der ikke er varme på.

Det var også sådan jeg brugte det i halvdelen af mit gamle hus, da knægten var flyttet og tøsen kun var hjemme hver anden uge. Så hele "børneafdelingen" røg på "ubeboet" og dermed nedsat setpunkt, ved tryk på en tast og en diode blev tændt.. Uhyre simpel måde at gøre det på. 
Men rent teknisk burde du kunne få ur funktionen til at gøre det automatisk i din installation også i faste tidsrum 17-21.

At gulvene bliver kolde, så må familien jo bare tage sutsko på :-)

Jeg har ikke rodet med min varmepumpe endnu.. Den er ekstremt avanceret, så selv producenten har problemer med at forstå den.
Min varmestyring i mit nye hus er bogstavlig talt snot-dum, og hæver i den grad savnet til min IHC installation. Jeg skal have fat i en ny boks, CCU3, som jeg eftersigende kan få det hele ind i og styre det mere smart via openHAB (eller HA for dem der gider det). Og det bliver nok min næste projekt inden længe. Derved kan jeg i hvert fald nemt forhindre varmen i gulvene ved at ændre setpunkt. Så er det kun det varme vand (har 110+55liter buffertank), som kan blive et problem.  Men det må jeg løse i varmepumpen, når jeg engang får hakket mig igennem indstillingerne :-D

Jeg vil bare tilbage til IHC.. Men orker ikke at fræse samtlige vægge spaghetti.

Link til kommentar
Del på andre sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gæst
Svar på dette spørgsmål

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loader...
 Share

×
×
  • Tilføj...

Important Information

Privatlivspolitik og We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.

1200x630bb.png

ok