Morten Johansen Skrevet June 7, 2009 Rapporter Share Skrevet June 7, 2009 Hvordan kan jeg få vist lys niveau i vieweren når jeg bruger 1-10v blok 1.2.07-8-9 bruger den sammen med HF armaturer, eller bare få vist at lyset er tændt som et alterntivtMvh Morten Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 ABO Besvaret June 7, 2009 Rapporter Share Besvaret June 7, 2009 Hej MortenDu kan benytte FB 1.2.02 - da denne har statusvisning.Alternativt kan du aflæse relæets status på 1-10V modulet(klemme 1+2)vha. et input 230V modul eller et overdrage relæ med 230V spole.ABO Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Spørgsmål
Morten Johansen
Hvordan kan jeg få vist lys niveau i vieweren når jeg bruger 1-10v blok 1.2.07-8-9 bruger den sammen med HF armaturer, eller bare få vist at lyset er tændt som et alterntivtMvh Morten
Link til kommentar
Del på andre sites
1 svar på dette spørgsmål
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.