Hop til indhold
  • 0

Varmestyring Af Pumpe


Jesper Geerthsen Olsen
 Share

Spørgsmål

Hej.

 

Tænkte på pm man uden at købe en temperatur føler, kunne styre varmen, er der lavet nogle blokke der kan styre det nogenlunde ligesom skumringsrelæ?

 

Har en pumpe på fyret til varmen, den ville jeg gerne styre lidt, dvs. om sommeren skal den starte ca. 2 timer hver md.

 

om vinteren skal den starte når ude temperatur er over 10 grader f.eks.

 

hvad synes i?

Link til kommentar
Del på andre sites

Recommended Posts

  • 0

Ikke noget problem. Det lyder som om det bare er "pumpe motion" du vil lave. Det er indbygget i LK´s varmestyrings FB.

 

Jeg har f.eks. lavet en komplet styring til et Stokerfyr, der både tager højde for keddetemperatur, røgtemperatur, Varmtvandsbeholder, udetemperatur og jeg skal gi dig....

 

Hvis du kan formulerer logikken, så er der nok en der skal lave en FB :)

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0

ok, det jeg vil er.

 

når temperatur uden for f.eks er 10 grader over et par dage. el noget. så slukker pumpen.

Når det så blir koldt igen starter den selv.

 

om sommeren skal den så selv starte op hver md... i ca. 1-2 timer.

 

det er en alpha 2 pumpe, hvad skal jeg sætte til at styre den? ihc wireless relæ? 50x50 el ø80 el? stikkontakt el?

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0

Det kommer an på hvem "man" er og hvad de er man vil vide ;)

 

Almindeligvis benyttes de 2 temperature til at indstille/regulere/kontrolere varmen med.

Man kan f.eks. lave et system der regulerer fremløbstemperaturen efter udetemperaturen (udekompensering). Det sparer energi da man ikke kører med højere fremløbstemperatur end nødvendigt.

Med både frem og retur kan man beregne/optimere varmeoverførslen til rummet/bygningen . Ved gulvvarme stiler man ofte efter delta T på ca  5 gr. Med radiatorer lidt højere ca.10-15 gr.

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0

hvordan sættes sensor op til den blok?

 

kan heller ikke se på ihphone hvad temperatur er.

 

Har ikke noget input modul før imorgen, men skulle man ikke kunne se en temperatur der bare står 0 ved? på iphone?

 

Må man sætte en wireless stikkontakt foran en alpha 2 pumpe? vil noget af det tage skade?

 

Hvad gør blokken hvis der ingen temperatur sensor er på endnu men blokken er sat op til udgang?

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0

Du skal tilføje en temperatur sensor som produkt i venstre side af dit visual program. Denne forbinder du til udetemperatur indgangen på FB´n.

Så kan du f.eks. tilføje en wireless stikk. som produkt (igen i venstre side) som du forbinder til udgangen af FB´n.

post-2334-0-86702200-1361309534_thumb.jp

 

Virkemåde:

 

Tænder pumpe når udetemperatur er under setpunkt.
Slukker pumpe når udetemperatur konstant har været over setpunkt i 2 døgn.
Pumpemotion 1 timer hver uge, hvis pumpe er slukket pga udetemperatur er over setpunkt
.

 

Hvis der ikke fysisk er tilføjet produkter virker FB´n som i simulering. dvs. den tror udetemperatur er 0 gr (default) og da det er under setpunkt (default) 10 gr. ja så går udgangen ON.

 

Du kan ændre værdierne i Serviceview så længe du ikke har en temperatur sensor tilkoblet og på den måde selv regulere/styre manuelt.

 

Det burde være helt OK med en wireless stikk. til en Alpha pumpe.

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0

Som FB´n er lavet pt er der ikke indbygget hysterese/forsinkelse når temperaturen falder.

Hvis den kommer under setpunkt temperaturen tændes udgangen og pumpen starter.

Hvis det skyldes en kortvarigt fald som ikke er varigt vil pumpen slukke igen efter de 2 dage som normalt. Men ja den kører så (unødigt) i den tid.

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0

Ok. Synes den ikke skal tænde pga temperatur fald når den først er slukket.

For det er unødvendig energi at bruge?

Hvordan kan vi lave det smartest?

Tænker vi måske kunne sætte det til 9 grader til at starte med?

Findes der log der logger temperatur over en uge/1 md af gangen?

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0

Her er en ny version hvor der er indsat en "timer hysterese".

Det vil sige når temperaturen være faldet under setpunktet starter timeren. Hvis temperaturen så stadig er under setpunktet ved timer udløb skifter status.

Stiger temperaturen over setpunktet inden udløb, resettes timeren bare. Default er 1 time, men kan sættes op til 23:59.59

 

mht log så findes der er par FB 5.3.xx

 

Hvis det er mere løbende logning du er ude efter skal du nok kikke dig om efter noget helt andet med en ekstern PC med MySQL eller lign . Søg i forummet da der er flere tråde omkring det emne. 

 

Pumpestyring ny version.vis

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0

Du skal tilføje en temperatur sensor som produkt i venstre side af dit visual program. Denne forbinder du til udetemperatur indgangen på FB´n.

Så kan du f.eks. tilføje en wireless stikk. som produkt (igen i venstre side) som du forbinder til udgangen af FB´n.

attachicon.gifPumpe styring.jpg

 

Virkemåde:

 

Tænder pumpe når udetemperatur er under setpunkt.

Slukker pumpe når udetemperatur konstant har været over setpunkt i 2 døgn.

Pumpemotion 1 timer hver uge, hvis pumpe er slukket pga udetemperatur er over setpunkt.

 

Hvis der ikke fysisk er tilføjet produkter virker FB´n som i simulering. dvs. den tror udetemperatur er 0 gr (default) og da det er under setpunkt (default) 10 gr. ja så går udgangen ON.

 

Du kan ændre værdierne i Serviceview så længe du ikke har en temperatur sensor tilkoblet og på den måde selv regulere/styre manuelt.

 

Det burde være helt OK med en wireless stikk. til en Alpha pumpe.

Ved controlleren om et wireless stikkontakt er tændt eller slukket? jeg tænker på at hvis man manuelt på selve kontakten. slukker for den?

Link til kommentar
Del på andre sites

  • 0

Både ja og nej.

jeg har ingen Wireless stikkontakter og har ikke prøvet det af så det bliver ren teori B)

Men ifølge databladet fungere enheden kun som Wireless modtager og tangenten(trykket) er kun til lokal styring. Den kan således ikke anvendes som Wireless tryk til at styre andet med.

Men controlleren har (burde have ?) styr på status af udgangen, så hvis du har slukket lokalt vil den vise Off i controleren. Her er der så bare lige et lille problem at hvis der i den ene ende af et programmerings link sidder en FB (styringen) der siger status er ON  og i den anden ende af linket en stikkontakt der siger Off, hvad er så det rigtige ?  :wacko:

FB´n bliver så ikke den styrende logik mere og så kan man i hverttilfælde ikke bruge tilstanden på udgangen til noget fornuftigt. Den slags tilstande benyttes nemlig ofte internt i FB´.

Men i dette tilfælde går det nok. Sluk funktionen vil "holde" indtil der sker en temperatur ændring i FB´n der "tvinger" udgangen On igen.  Denne ændring kan komme efter 2 sekunder, timer, dage, måneder ? så......

Link til kommentar
Del på andre sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gæst
Svar på dette spørgsmål

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loader...
 Share

×
×
  • Tilføj...

Important Information

Privatlivspolitik og We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.

1200x630bb.png

ok